爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-05-23
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-04 16:50
2线制的接近开关 AC220V的

接线方法应该是 棕色是电源线  黑色是输出线  接继电器线圈  然后继电器线圈另一端接 0V
这样能正常工作


但是如果棕色电源线上面是一个继电器的常开触点  在此继电器闭合的时候   接近开关满足条件  还是无法触发下级继电器通电
请问这是什么原因?
朋友多了路好走!!!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 553(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2021-11-02
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-04 16:55
那也要看你的接近开关的导通条件呀。是否没有感应到?
笨者天下
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 186 点
下载积分: 3159 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-05-25
查看笨者天下的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-04 17:07
只要构成了一个回路,就不会出现楼主的现象
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 572 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-04 17:11
我个人认为AC220的接近开关一般都是三线的 ,连接也简单呢
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 477 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2007-08-05
最后登录: 2022-10-20
查看新闻联播的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-04 17:17
同1楼,看导通条件是否满足
zjl140519903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 463 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4609 分
在线时间: 359(小时)
注册时间: 2010-06-21
最后登录: 2024-04-20
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-04 18:29
可以按顺序查一下,上一个继电器闭合后,触点有无电压,当满足接近开关(灯亮)的时候,再查下一个继电器线圈有无电压。注意接近开关是NPN还是PNP型的。
jk.pan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 114 点
下载积分: 530 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-04-25
最后登录: 2016-08-30
查看jk.pan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-04 20:32
基本上遇上楼主的问题不是零线窜线,要么就是火线电压不足
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 897 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 5832 分
在线时间: 533(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-05-22
查看slik的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-04 23:52
应该是接近开关的电流太小了,带不了中继的负载吧
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 553(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2021-11-02
查看路在何方的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-04 23:58
引用
引用第7楼slik于2011-07-04 23:52发表的  :
应该是接近开关的电流太小了,带不了中继的负载吧

电流的打下取决于负载的大小,于开关何干?只能说开关够不够过,但我认为一个感应器的线别说一个中继线圈,就是3个我想也可以吧,具体看传感器上的说明。
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-05-23
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-05 13:02
满足条件了 但是就是无法触发线圈吸合  
我还以为应该是  接近开关上端不能加继电器之类的东西?
只能直接输入电源  或者吧接近开关放在电路的最前端
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-05-23
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-05 13:03
两线制的 没有NPN 和PNP结构的吧
朋友多了路好走!!!
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-05 17:10
上级的常开点另端接电没有呀?你就把他当开关用就好了