chenxian
反对保守,共同提高
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1302 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-01-26
最后登录: 2019-07-23
查看chenxian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-25 22:59
我公司前段时间,电房的一台补偿柜有一路开关烧掉了
[ 此帖被chenxian在2012-06-02 08:40重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(jiangwei) 感谢分享
  • 下载积分:+3(ymmfa) 感谢分享
  • 下载积分:+3(liuhanqi) 优秀文章  &n ..
    xlqlh
    秦汉
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 375 个
    工控威望: 1888 点
    下载积分: 14144 分
    在线时间: 122(小时)
    注册时间: 2011-03-28
    最后登录: 2021-04-24
    查看xlqlh的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-06-25 23:15
    谢谢分享
    秦汉
    yangrmg
    经验是练出来的
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 5909 分
    在线时间: 166(小时)
    注册时间: 2010-12-22
    最后登录: 2024-04-09
    查看yangrmg的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-25 23:38
    开关爆炸时金属气化造成附近物体沾上金属离子造成绝缘降低,二次合闸时发生短路所以才再次爆炸。
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1977 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1078(小时)
    注册时间: 2009-01-13
    最后登录: 2024-06-05
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-06-26 07:52
    还好脸没事,2006年的时候有一电工用嘴去吹断路器上的铝屑造成短路电弧将其面部烧伤,结果面部留下了很多疤痕,当时他还没女朋友。所以告诫还在做电工的朋友切勿违规操作 安全第一 否则出了事情连后悔的机会都没有。
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    zhidaoshenmo
    虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 638 点
    下载积分: 1175 分
    在线时间: 309(小时)
    注册时间: 2009-04-16
    最后登录: 2017-10-25
    查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-06-26 08:20
    同感,请大家要注意安全,不要钱,没赚到,命却没了
    本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
    zhidaoshenmo
    虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 638 点
    下载积分: 1175 分
    在线时间: 309(小时)
    注册时间: 2009-04-16
    最后登录: 2017-10-25
    查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-06-26 08:22
    哈哈.楼主,请问下,什么叫爬电
    本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8173 个
    工控威望: 10302 点
    下载积分: 20943 分
    在线时间: 2957(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-06-16
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-06-26 12:30
    出现这个情况,没什么奇怪的,
    看似奇怪,其实结果是必然的。
    干这类活,需要细心检查,动脑筋分析的。
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2444 分
    在线时间: 561(小时)
    注册时间: 2007-07-06
    最后登录: 2024-06-13
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-06-26 12:32
    线路检修后相相绝缘\相地绝缘一定要检测,哪怕没有绝缘表用万用表也要测一下,否则这个开关你千万别去和闸。
    见过和听过太多的惨剧。电弧灼伤,留下疤痕很难消除的。
    LZ和你的手下都该上上电气安全课了。
    熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    注册时间: 2008-03-04
    最后登录: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-06-26 12:33
    楼主说的太对了,被电弧烧过的陶瓷和玻璃都是导电的,好贴!加分
    学无止境,永远是学生。
    shaolinsi
    佛曰:不可说
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 561 个
    工控威望: 1209 点
    下载积分: 1554 分
    在线时间: 112(小时)
    注册时间: 2010-05-04
    最后登录: 2014-11-13
    查看shaolinsi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-06-26 12:39
    只能说没有按照规范和要求来做,电工应该是越做越胆小、越做越细心才对。
    饿米豆腐
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    注册时间: 2008-03-04
    最后登录: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-06-26 12:44
    用自己的教训得到的经验,提示大家,与众共享,君子之为!
    学无止境,永远是学生。
    z4131246
    华铭工控
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 582 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23788 分
    在线时间: 521(小时)
    注册时间: 2010-10-22
    最后登录: 2022-08-19
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-06-26 12:47
    这事情我遇到过不过爬电原因不是电弧烧灼引起的而是机床加工元件的金属粉末引起的,当时的情况真的很壮观噼里啪啦的比北京奥运会开幕式的烟花还好看。