• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-24 16:09
比方说,我现在想把2.5这个数值传送到D0,程序应该怎么写呢?
jerrycj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 113 点
下载积分: 562 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-01-30
最后登录: 2020-02-06
查看jerrycj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-24 16:48
用浮点数传送指令EMOV
LDP SM400
EMOV E2.5 D0
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-24 17:19
引用
引用第1楼jerrycj于2011-06-24 16:48发表的  :
用浮点数传送指令EMOV
LDP SM400
EMOV E2.5 D0

三菱FX2N PLC有EMOV这条指令吗?好像没有吧
广东
不断进取
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-03-05
查看广东的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-24 18:30
浮点数好像是不能直接传送的/你可以先把一个整数传进去/再把它转换成浮点数/比如你要把2.5传到D0/你先传一个25传到D1/把D1转换成浮点数后/D1再除以10就等于2.5了/最后把它存在D0里面
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(丛入门到放弃)
    wei0212007
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1106 个
    工控威望: 1159 点
    下载积分: 6900 分
    在线时间: 1147(小时)
    注册时间: 2007-04-19
    最后登录: 2024-05-06
    查看wei0212007的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-06-24 18:44
    放大后再传送。
    liuxianhua
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 611 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 10234 分
    在线时间: 572(小时)
    注册时间: 2008-11-19
    最后登录: 2013-02-22
    查看liuxianhua的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-06-25 09:53
    FX3G的可以
    z4131246
    华铭工控
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 582 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23788 分
    在线时间: 521(小时)
    注册时间: 2010-10-22
    最后登录: 2022-08-19
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-06-25 10:03
    引用
    引用第3楼广东于2011-06-24 18:30发表的  :
    浮点数好像是不能直接传送的/你可以先把一个整数传进去/再把它转换成浮点数/比如你要把2.5传到D0/你先传一个25传到D1/把D1转换成浮点数后/D1再除以10就等于2.5了/最后把它存在D0里面

    赞同  FX2N想把小数(我说的是常数)传进寄存器里貌似只有这办法了。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(丛入门到放弃)
    a2103
    珍爱生命,远离领导
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2009-01-04
    最后登录: 2015-04-14
    查看a2103的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-06-26 06:35
    不能?,换成25.变通一下
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3001 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2010-12-26
    最后登录: 2023-05-29
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-06-26 07:06
    引用
    引用第3楼广东于2011-06-24 18:30发表的  :
    浮点数好像是不能直接传送的/你可以先把一个整数传进去/再把它转换成浮点数/比如你要把2.5传到D0/你先传一个25传到D1/把D1转换成浮点数后/D1再除以10就等于2.5了/最后把它存在D0里面

    同意
    xtiqv
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看xtiqv的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-06-26 08:50
    师哥师姐们,要说真话哟。就是不懂才问的,做师傅的就是师傅的样子
    z4131246
    华铭工控
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 582 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23788 分
    在线时间: 521(小时)
    注册时间: 2010-10-22
    最后登录: 2022-08-19
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-06-26 13:19
    引用
    引用第9楼xtiqv于2011-06-26 08:50发表的  :
    师哥师姐们,要说真话哟。就是不懂才问的,做师傅的就是师傅的样子

    不相信我们大家那你觉得还有必要来这里交流吗?
    伤心之泪
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 569 分
    在线时间: 78(小时)
    注册时间: 2011-04-02
    最后登录: 2022-11-24
    查看伤心之泪的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-06-27 15:34
    FX系列PLC内部寄存器不能寄存小数吧!
    相互学习
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go