lxmlxmlxy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2008-02-13
最后登录: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-12 17:19
请教斑竹:
          MOVW    16#83  SMB67  //写控制字,允许输出,PTO单段管式,单位为MS,输出脉冲和脉冲周期不更新.
          MOVW    16#C3  SMB77    //允许输出脉冲,PWM输出,同步更新,时基为US,允许更新脉宽和周期,
    这两个16进制的设置,为什么设置值是"83"和"C3"就能设置那些功能?这值是怎么算出来的?
  我对着书上的设置表越看越不明白,请斑竹指点,
    谢谢!!!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2023-09-09
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-16 16:29
Siemens S7-200系列的编程软件的帮助系统非常完善,建议大家使用的时候多操作一下F1.
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com