• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
veryuan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看veryuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-17 14:38
图片:
有四个灯循环点亮,分别由M9、M11、M12、M13控制,但是在这个程序里SFTL实现不了,大虾们帮帮忙,在线等待。。。。。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2429 分
在线时间: 9495(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-01
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-17 16:33
引用
引用楼主veryuan于2011-05-17 14:38发表的 三菱PLC用SFTL编的程序不能循环移位,有请高手指教 :
有四个灯循环点亮,分别由M9、M11、M12、M13控制,但是在这个程序里SFTL实现不了,大虾们帮帮忙,在线等待。。。。。


我看到你的贴图中SFTL却是将M10移入M11,M12,M13,M14中
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
    veryuan
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看veryuan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-17 18:10
    图片:
    M9已经接通,M14是把M9、M11、M12、M13断开的,只是一次循环啊,如下图:
    g111111
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 2160 分
    在线时间: 295(小时)
    注册时间: 2009-08-04
    最后登录: 2020-12-24
    查看g111111的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-17 19:16
    m10没有ON,M11,M12,M13不会为ON
    veryuan
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看veryuan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-17 21:37
    哦 ,原来是这样,可是M14好像没有ON的啊,我现在仿真都是M11-M12-M13-M11-M12-M13,一直循环,
    duxi0827
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看duxi0827的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-17 21:57
    要先将M10点亮
    veryuan
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看veryuan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-17 22:06
    图片:
    如下图,我已经改了,可是M14好像没有ON的啊,我现在仿真都是M11-M12-M13-M11-M12-M13,一直循环
    281979349lay
    学习学习
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 1310 点
    下载积分: 670 分
    在线时间: 169(小时)
    注册时间: 2011-03-19
    最后登录: 2024-10-06
    查看281979349lay的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-18 15:24
    M14其实是点亮的但是因为时间很短所以看不到而已,楼主你把[ZRSTP  M11 M14]的驱动条件改成M15来执行就可以了
    lr5418
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 465 分
    在线时间: 17(小时)
    注册时间: 2009-11-16
    最后登录: 2019-09-21
    查看lr5418的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-18 15:47
    学习中。。。。。。。。。。
    lr5418
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 465 分
    在线时间: 17(小时)
    注册时间: 2009-11-16
    最后登录: 2019-09-21
    查看lr5418的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-18 15:48
    学习中。。。。。。。。。
    veryuan
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看veryuan的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-18 17:45
    谢谢了,已经能够运行了,那弱弱问一下,点亮多少时间才会正常显示,因为我是做仿真的,方便在有效的时间看到效果,所以设置时间较短。
    业余plc
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 658 分
    在线时间: 102(小时)
    注册时间: 2009-10-13
    最后登录: 2021-08-12
    查看业余plc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-18 21:04
    学习一下
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go