• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2023-03-27
查看dujiang100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-14 10:37
输出功率200KW,输出电流为360A的三相发电机,输出用多大的铜芯线?
[ 此帖被dujiang100在2011-05-14 10:42重新编辑 ]
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-14 10:47
用3X120+1X60的四芯电缆即可!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(xqx666) 热心助人
  • 下载积分:+3(dujiang100) 热心助人
    向阳铝材公司
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看向阳铝材公司的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-14 10:48
    给你一个常用的口诀吧,也不用刻意去记那一个规格的载流量了:
    铜芯电缆导线安全载流量计算:
    10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
    穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
    口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
    对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
    对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
    对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
    对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
    对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
    以上数值是铝线的,铜线的按大一级算,例如10平方的铜线按16平方的铝线计算
    sky79123
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看sky79123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-14 10:51
    一个平方5A
    sunshj
    世界真精彩
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 626 分
    在线时间: 63(小时)
    注册时间: 2009-08-10
    最后登录: 2024-03-19
    查看sunshj的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-14 11:36
    负载决定电流。你这个问题让人很难回答,还有很多因素你没有说明,如距离、负载类型、大小。我们不能拢统说多大。
    1要遵守发电机的使用规范,2电源线计算。
    下面的资料看是否帮助你
    pci7433
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看pci7433的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-14 12:42
    口诀 好啊   
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 966 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    注册时间: 2011-03-26
    最后登录: 2023-05-17
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-14 17:13
    输送多远?
    光电隔离
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 49697 分
    在线时间: 105(小时)
    注册时间: 2010-09-13
    最后登录: 2024-04-19
    查看光电隔离的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-14 17:48
    我公司有4台200KW的发电机都是用150平方的铜线。
    无忧山水
    认真,谦虚
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 5207 分
    在线时间: 250(小时)
    注册时间: 2010-07-13
    最后登录: 2019-01-23
    查看无忧山水的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-14 21:40
    最好用150x3+1的铜电缆,现在的电缆都有缩水,这样比较保险。
    希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
    邮箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    路龙远
    老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 332 点
    下载积分: 7964 分
    在线时间: 145(小时)
    注册时间: 2008-11-13
    最后登录: 2024-04-02
    查看路龙远的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-14 21:48
    引用
    引用第2楼向阳铝材公司于2011-05-14 10:48发表的  :
    注册时间: 2011-04-22
    最后登录: 2023-04-04
    查看wjm0426的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-14 21:54
    稳妥的方法是查电工手册
    19800425lj
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看19800425lj的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-14 21:58
    90平方就可以了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go