描述:红色为接线
图片:
请问我只做 JOG点动测试,其他不做。接好线,只能驱动MR-J2S-20A,10A行,但是接到40A就不行了,点动电机,伺服都没放映。

我接线是 F+ 接  伺服CN1A的 3脚 PP

                 F-   接 伺服 CN1A的13脚 PG

                 R+ 接 伺服CN1A的2脚 NP

                  R- 接伺服CN1A的 12脚NG

    QD75D1定位模块的 READY 和 RDY COM 给了个24V。



伺服CN1B  是 5 servo on 短接 10 sg ,15 接 10 。  3和13短接

我估计是输出脉冲电流太小驱动不了,我应该是哪里内部电源没短接,,,,,,求大虾解答。哎郁闷啊
做工控,做人生
281979349lay
学习学习
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 685 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2023-06-16
查看281979349lay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-22 10:34
楼主看你的接线应该没有问题