haichengwcj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 220 点
下载积分: 770 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2007-08-24
最后登录: 2020-01-03
查看haichengwcj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-24 20:10
有5台电机要求同步,我想用一个电位器,给plc的模拟量输入,然后分一下,变为5路输出。作为5台变频器的输入,然后测出5台电机的速度,反馈回来,和给定比较,用变频器的pi控制,形成闭环控制。大家给个建议,看看合理么。还有没有更好的方法?谢谢大家。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8910 分
在线时间: 9396(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-12
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-24 20:46
这样做不合理,原因在于电机的特性不一样,即使使用特性完全一样(在现实中不可能)的电机,仍然会由于变频器的输入差异而出现速度上的不同,理想化的是前一台电机的速度作为后台电机的速度,作速度跟随,如同PLC进行张力控制一般。

以上!

Good Luck!
haichengwcj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 220 点
下载积分: 770 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2007-08-24
最后登录: 2020-01-03
查看haichengwcj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-02-24 21:13
我检测的是减速器后的速度,是最终的速度,给定是一个电位器,是闭环控制,变频器是个速度控制器的作用。
dv0429
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2023-09-18
查看dv0429的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-02-27 13:05
加同步控制器,反馈信号接到同步控制器上自动调节,不过成本要增加1500,8路同步控制器是1500左右吧,这样PLC程序很简单的,系统响应速度也很快,我做过几条要同步的生产线都是这样做出来的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9541 个
工控威望: 8425 点
下载积分: 16324 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-11
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-02-27 13:13
可以给一样的电压信号

要求高的加个反馈,速度不够的加点电压,速度超过的减点电压。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水