<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-98507#992492.html]]></link>
 <author><![CDATA[bmw030]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2011 03:21:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主第一句就错了，改成M8002，跳转的话直接set s21就行了，还有，最好每一个状态都是直输出，不要再有条件输出，条件只用来转移状态。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-98507#992472.html]]></link>
 <author><![CDATA[hefq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2011 03:06:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[步进指令中可能不能穿插跳转指令，这个我也不是很确定，你直接把跳转指令改成SET S21不就成了，干嘛非要用跳转呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-98507#991038.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2011 06:16:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那个是我用QQ剪切时候画面问题 程序本身只有1个 stl 和out 的 
4楼貌似有点道理啊~~就是看不出 步进和 cj 哪里冲突了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-98507#990802.html]]></link>
 <author><![CDATA[lsxggxlt]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2011 00:25:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可查一下是否违反了语法规则；比如STL-RET指令与CJ-P指令的使用关系。
或者说，注意一下，CJ-P指令，是否适合在STL-RET指令内使用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-98507#989939.html]]></link>
 <author><![CDATA[qlin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Mar 2011 12:59:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼正解！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-98507#989933.html]]></link>
 <author><![CDATA[云子贤]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Mar 2011 12:53:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是有两个呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-98507#989800.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuliangdt]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Mar 2011 09:19:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的程序有问题，在同一个程序中不能有相同的跳转编号，而且程序中有两个STL21，OUT Y3，应删掉其中的一个，还有如果X2接通程序是否会进入死循环？请楼主好好检查一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-98507#989791.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysheng9099]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Mar 2011 09:01:35 +0000]]></pubdate>
</item>