 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我碰到过一次是三菱的PLC，硬件损坏造成输出连动，比如说Y4输出，但Y4输出时Y5&nbsp;&nbsp;Y6或其他点也输出了，原因是硬件损坏，像你这样PLC应该没问题的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1008490.html]]></link>
 <author><![CDATA[寂寂清寒]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Apr 2011 14:24:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有，去年夏天我公司一台艾默生EC20-3232BTA由于高温出现多点误动，后打开电箱温度下降就正常了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1008322.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunshj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Apr 2011 11:48:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC输出出错概率太小了， 否则谁还敢用PLC啊，如果程序没有问题，那一定是误操作了，现在最重要的是优化程序和硬件，减少误操作的可能]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1005079.html]]></link>
 <author><![CDATA[平凡人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2011 06:34:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[除非硬件有损坏的可能,PLC本身来讲是不可能出错的,要是出错也是你程序存在一定的问题,不要那么肯定就是PLC出错.多检查下自己的程序吧.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1004496.html]]></link>
 <author><![CDATA[dl2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 09:57:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议检查接地线，我也有遇到这种情况，接地线接牢就好了，初步判断为干扰，不知道你用接触器有没有安装灭弧器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1004389.html]]></link>
 <author><![CDATA[铭杰工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 07:52:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是给大忽悠了?还没遇到过.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1004224.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 03:06:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在使用中的设备，程序是应该没问题的，真是楼主说的那样，引起误动作的肯定是外部条件，楼主有没有试一下去查查信号输入电缆有无短路，我是常碰到类似问题的，现现在的电缆质量太差了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1003804.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhoubingza]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 11:26:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如你所说程序没有问题，问题肯定出在客户方直接按接触器动作了。其他方面是不可能出现差错的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1003661.html]]></link>
 <author><![CDATA[程宇]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 07:19:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看到过欧姆的PLC输出出错造成机械故障。检查发现有误输入。拆掉输入线居然还有输入。见鬼了。光电耦合坏。换新的了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1003629.html]]></link>
 <author><![CDATA[luzhenchao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 06:30:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也没有见过,不过借鉴出错的案例]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1003562.html]]></link>
 <author><![CDATA[亿海拾贝]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 05:18:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[遇到这种问题，要硬，刚刚的！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1003457.html]]></link>
 <author><![CDATA[王大饼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 03:47:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[清除内存，再下载一次程序。以前用三菱PLC也试过出错的现象，如果不清除内存，无论我如何改程序都会出错。你试一试吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1003424.html]]></link>
 <author><![CDATA[saisam2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 03:27:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[plc错误是不太可能，有可能是程序问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1003423.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 03:26:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC出错有的，而且是莫名奇妙的，我和现场的其他工程师称之为“见鬼”。
情况是：第一天，程式下载好，设备可正常运转，收工后断电
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第二天，设备运转异常，检查程序线路正常，操作正常，相同程序重下载，断电重启，设备运转正常，收工后没断电
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#1003381.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyba_1999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2011 02:48:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电源干扰、外线干扰都有可能]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#996161.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘正军]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2011 02:28:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查一下程序,PLC损坏了执行错误动作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#995704.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾爱峰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Mar 2011 09:19:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用过台达的，有时关闭振动盘时，PLC的有一个输入产生一个信号。另一设备，干扰引起几个小时，甚至几天一次输出不断开的。貌似时间继电器的设定时间对PLC的运行也有一定影响。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#987946.html]]></link>
 <author><![CDATA[hardy_6817]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2011 02:05:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[出错我见过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#987681.html]]></link>
 <author><![CDATA[lingtianhong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Mar 2011 12:41:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为生产急，我是新换了一个FX2N-48ER，连接线也是新的，故障1年了，没有再出现。
你可以用电脑连接PLC看看是否有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#987678.html]]></link>
 <author><![CDATA[yygzsm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Mar 2011 12:39:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问一下，是否有输出扩展模块？
我遇到几次，连接线有问题，
更换后正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#986935.html]]></link>
 <author><![CDATA[yygzsm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2011 13:23:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没遇见过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#986917.html]]></link>
 <author><![CDATA[g111111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2011 13:09:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查一下程序呀！程序没错的话那肯定就是用户的问题了！只不过有些用户自己不懂装懂，特别是遇到那蛮不讲理的，那更是有理也说不清了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#986703.html]]></link>
 <author><![CDATA[hehu0575]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2011 08:33:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC出错是有的

大多是干扰造成，硬件有缺陷也有可能，
为什么要设置看门狗？
所有的电子产品都不能保证100%的不出错！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#986648.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxh668]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2011 07:01:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把接触器铺助触点用作互锁，硬件保护]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#986061.html]]></link>
 <author><![CDATA[lilongjuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2011 10:47:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得你这个还是先看下程序为好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#985952.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjyqh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2011 07:58:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我建议你在程序里写一个记录程序这样用户他怎么说都没有用。看看记录就知道了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#985805.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘永]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2011 04:50:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC毕竟是以稍描的方式工作的，假如出现了误动作，说明他自己
无法复位错误，一般是硬件问题。
正常情况下，有点干扰，对PLC的影响都是很有限的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#985794.html]]></link>
 <author><![CDATA[fubin739]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2011 04:39:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、检查是否光电开关受到大电流干扰。
2、检查编写的程序是否编写合理。
3、最好不要怀疑PLC本身出错。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#985475.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzw429]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Mar 2011 12:51:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[别人都一大把年纪了！！！他怎么能承认是自己的误操作嘛！！&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#985402.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiangzhuang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Mar 2011 11:27:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC的误动作还真有，我前年在一家玻璃厂的退火窑山用的一套FX2N-80MR的PLC，亲手按下X1，但PLC上的小红灯显示的是X6，关机从起又好了。三菱代理处的检测工程师说是内部影像有问题，后来也没弄，现在一直还用着。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97866#985400.html]]></link>
 <author><![CDATA[汇荣铝业]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Mar 2011 11:26:54 +0000]]></pubdate>
</item>