<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两台发电机并网我在很多年前曾试过，虽然电压，频率，相位都相同了，但发现两台发电机的输出电流之和远大于负载电流，好像发电机之间发生环流，而且有逐渐增加之势，只能赶紧分开。最后还是分两路供电。
当时两台发电机各有一个简单的配电屏，可能现在有更高级的并网控制柜。
楼主千万要小心！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#1127419.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2011 06:01:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在用电不紧张了，不用开发电机了。不过这个并网发电可是可以经常用到的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#1127410.html]]></link>
 <author><![CDATA[铭杰工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2011 05:13:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原理图很直观，学习了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#1127403.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2011 05:00:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#1127204.html]]></link>
 <author><![CDATA[waitfor]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2011 14:11:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以加一个并机柜]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#1127158.html]]></link>
 <author><![CDATA[w19761118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2011 12:56:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我感觉完全可以并用，并用的条件和变压器并联相似。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#1122412.html]]></link>
 <author><![CDATA[lichengwen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2011 14:22:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要保证相位、频率、电压一样就可以了，这就是发电机并网的条件 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#1122406.html]]></link>
 <author><![CDATA[cai.6512]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2011 14:16:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[相序一定要一致，否则会出现大问题。我有一位同事就是因为两台发电机不同相，在合闸的时候，电弧灼伤了手，和眼睛。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#1121802.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhanqi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Sep 2011 12:38:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能为了安全起见要先用示波器测量]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#1117070.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwee]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 13:14:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[完全可以 的，现在市场场有卖专业用于并车并网的模块，只要一个模块其他一切都搞定！推荐用comap的，做的比较成熟！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#1117021.html]]></link>
 <author><![CDATA[haixin00]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 12:05:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[完全可以 以前用暗灯法 现在有自动并网发电装置]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#993574.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈鹏]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Mar 2011 12:32:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以是可以，频率.电压调整成一样，相位一定要特别注意不要搞错，实际的功率不怎么理想要衰弱总功率达不&nbsp;&nbsp;如果没记错的话好像标准规定相续差在15%以内就可以并网。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#991178.html]]></link>
 <author><![CDATA[chnian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2011 09:37:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，用手动投比较不易同步，最好是加个自动装置。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#990022.html]]></link>
 <author><![CDATA[郭怀海]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Mar 2011 15:05:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[买个并网柜就什么都搞定啦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#989792.html]]></link>
 <author><![CDATA[hanqin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Mar 2011 09:01:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前在学校实验室是好像有这个东西的，现在忘了，翻翻书吧，应该是“电机学”]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#989654.html]]></link>
 <author><![CDATA[青衣]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Mar 2011 06:45:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大机和小机并机,比较容易进行,即使有明显的差异并网后,也可以强制同步,如果是同样大小功率的发电机组没有并机设备的情况下,不要人为去并机,危险非常大,哪怕是电压一样,相序一样,也难已处理好突发情况,我听老师讲过,如果不同步的情况下,出现过发动机曲轴扭断的可怕事情,,,,,,,,,,,,,,,,,,,当然仅是老师这样讲的,但并没有经 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#989164.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2011 12:45:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[完全可以,这就和小电站并入大电网的原理相同]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#989070.html]]></link>
 <author><![CDATA[谭锡峰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2011 11:07:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然可以了，现在的电网都是并网发电的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#989048.html]]></link>
 <author><![CDATA[weichangye]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2011 10:50:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶顶顶顶顶顶17楼 加20分 [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21] 问题已解决]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#989043.html]]></link>
 <author><![CDATA[健康报]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2011 10:45:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼正解，但是要注意相序 电压 频率，最好自己做一个完整的切换电路，可单机 可并网。如果没有相序检测仪器。就用6个电压220V 40W的普通照明灯泡代替。具体做法是见图(开关合上后灯泡不亮表示相序正确）如果楼主及各位同仁觉得可以请顶并加分。 [attachment=56526]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#988554.html]]></link>
 <author><![CDATA[铭杰工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2011 01:00:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[市面上有相序检测仪表在卖。ABC都列的很清楚的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#988488.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxy990119]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2011 22:45:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请一楼解释详细点好吗。。。。我也想学学。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#988452.html]]></link>
 <author><![CDATA[刻骨铭心]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2011 15:26:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[相序如何区分呢 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#988361.html]]></link>
 <author><![CDATA[健康报]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2011 14:00:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是啊，相序如何区分呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#984136.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiang626]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2011 14:54:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你想自己做吗?建议:购入并电柜. [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#983763.html]]></link>
 <author><![CDATA[艾礼富]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2011 07:38:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个东东是有的麻烦的，相序要特别注意哦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#983757.html]]></link>
 <author><![CDATA[huxupin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2011 07:32:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位师傅 可是发电机如何分相序 还望师傅不吝赐教]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#982362.html]]></link>
 <author><![CDATA[健康报]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Mar 2011 12:17:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以并联的我们做过很多 海上石油平台的 发电机并网，只要检测电压 和相续同步 ，最简单的就是装个同步继电器，然后检测到相续相同的时候 可以自动并网。我如果没记错的话好像标准规定相续差在15%以内就可以并网。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#981886.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjfj258852]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Mar 2011 02:56:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说的对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#981658.html]]></link>
 <author><![CDATA[yixuefeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2011 13:40:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以并列，只要保证相位、频率、电压一样就可以了，这就是发电机并网的条件]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-97388#981623.html]]></link>
 <author><![CDATA[dengjie99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2011 13:01:35 +0000]]></pubdate>
</item>