 <description><![CDATA[考虑到以后加机，建议用两台变压器，选择的话稍微的大一点，以后要是负载不是很大的话可以只用一台]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95659#974848.html]]></link>
 <author><![CDATA[qiaoxiaolong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Feb 2011 08:13:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以搞二台，或三台变压器并网，这样以后功率小还可以停一台变压器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95659#974837.html]]></link>
 <author><![CDATA[372038137]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Feb 2011 07:58:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6500kva~7500KVA即可。功率都统计出来了，还犹豫什么啊。KVA即KW。可选用2台以上相应功率的变压器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95659#973294.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunpeter]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Feb 2011 04:01:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我个人觉得 使用时不需要考虑数模安全系数（如果没有未来添加设备的考虑的话） 
因为设备上标示的功率数值 一般是全开的状态，但是在使用的时候是不会用到这么大的 而且远不到那么 选择变压器容量的时候 就按照每台设备功率数值之和选择我个人认为是可以的了！
我是新人 去年年底我们工厂也是引进一台生产线需要扩容新增一 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95659#973285.html]]></link>
 <author><![CDATA[aries]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Feb 2011 03:40:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你们用电挺大的呀,还是要结合您们自己的设备生产性质考虑
电工书上有参考公式，好像是全加起来乘一个百分数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95659#973248.html]]></link>
 <author><![CDATA[roger_jiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Feb 2011 02:31:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器的选择大小是根据行业来定，如钢铁业.制造业.纺织业.塑料业等。还要考虑以后增容。电机的大小。根据本人的经历原在钢铁厂做，选型是1KW配1KVA，1KKW的电机配1KKVA的变压器。后来调到机械制造也不样。后又到塑料压延打工也不一样，在那里总功率为1K3百多KW而最大的电机为355KW还有110KW的直流电机，我选择的是630KVA ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95659#973244.html]]></link>
 <author><![CDATA[etdssdabb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Feb 2011 02:24:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[会扩容吗？
如果就这样不动了，考虑到变压器的安全系数，建议你乘上1.25得到的数值的单位为KVA的变压器的容量
实际为80%，我用的是1/0.8=1.25，至少要乘上这么多才能保证电压器的安全
但如果你的厂房中的设备不是都开，就需要按照手册中的需要系数来计算变压器容量

书上有两种计算方法，你查查看，按照实际情况来选择一种 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95659#969701.html]]></link>
 <author><![CDATA[njaolian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2011 01:32:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按1个千瓦2个电流算&nbsp;&nbsp;或者直接估算哪个车间机器用电量大&nbsp;&nbsp;还要计算以后加机器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95659#969655.html]]></link>
 <author><![CDATA[烟来如此]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2011 21:41:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[计算负荷啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95659#969531.html]]></link>
 <author><![CDATA[ngch]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2011 12:35:05 +0000]]></pubdate>
</item>