 <description><![CDATA[6楼说的没错，如果用AD模和温度变送器组合读取温度程序比较复杂，调试麻烦，但是各个通道干扰小
温度模块简单些，如果各个热电偶测试点是绝缘的，用温度模块好些]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#974667.html]]></link>
 <author><![CDATA[zidonghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Feb 2011 04:41:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6楼ysheng9099 说的很好,加分]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#969795.html]]></link>
 <author><![CDATA[dl2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2011 03:57:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习啦！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#969781.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2011 03:28:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热电偶的温度与其输出信号是非线性的，要做准确比较难，建议直接用温度模块。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#969719.html]]></link>
 <author><![CDATA[fubin739]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2011 02:02:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习啦 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#969578.html]]></link>
 <author><![CDATA[周红军]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2011 13:42:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6楼说的没错，如果用AD模和温度变送器组合读取温度程序比较复杂，调试麻烦，但是各个通道干扰小
温度模块简单些，如果各个热电偶测试点是绝缘的，用温度模块好些。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#969489.html]]></link>
 <author><![CDATA[chengjianbo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2011 10:06:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6楼说的对，热电偶是0-4mv的电压信号。AD模块需要的是0-5v&nbsp;&nbsp;0-10v&nbsp;&nbsp;0-20mA这三种的任何一种

热电偶的0-4mv的电压信号。要转换成0-5v&nbsp;&nbsp;0-10v&nbsp;&nbsp;0-20mA这三种的任何一种才行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#969477.html]]></link>
 <author><![CDATA[mayanheng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2011 09:20:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的老兄，电流或电压也是模拟量啊，AD模块是把标准模拟量信号转换成数字量信号，温度模块是把非标准的模拟量信号（热电偶或热电阻）转换成数字量信号。如果用AD模块读取温度值需要在热电偶或热电阻的输出端加装温度变送器，将热电偶的mv信号或热电阻的阻值信号转换成标准的电流或电压信号才可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#969083.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysheng9099]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2011 13:34:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[AD模块和温度模块是两个不相同模块，不要混为一潭，AD模块是把电流或电压转换成数字；温度模块是模拟量转化成数字量。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#969060.html]]></link>
 <author><![CDATA[ngch]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2011 12:54:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度是专用的模块，专门针对热电偶或热电阻输入的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#969053.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysheng9099]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2011 12:44:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热电偶不能直接和AD模块连接的，只能和温度模块连。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#969008.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqbzlqbz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2011 10:35:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以，AD模块是把电流或电压转换成数字（12位的话是0－4095），温度模块可以直接读数值（指热电偶不需要加电流或电压转化），但不一定等于温度数值]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#968990.html]]></link>
 <author><![CDATA[hhg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2011 09:18:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没那么简单！
要用对比测试才能确定，简单的就只高低值；要精确还须多级补偿]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95597#968838.html]]></link>