<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[S7-200电源模块损坏 求救]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95382.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of S7-200电源模块损坏 求救]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 18:47:54 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[top224P&nbsp;&nbsp;开关管在哪个部位？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95382#1032550.html]]></link>
 <author><![CDATA[ll1977]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 May 2011 12:51:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大部分是电源模块的一个贴片电阻坏了，临时可以把它短接。因为它只有0.4欧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95382#1030231.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljliuwei]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2011 13:23:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看！！！top224P&nbsp;&nbsp;开关管如过坏了就用TOP224Y代换，他们只是封装不同而已~~~只用三个脚]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95382#977122.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiangzhuang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Feb 2011 11:04:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼yanyxz于2011-02-09 11:53发表的&nbsp;&nbsp;:
在这里我要感谢各位参与讨论，PLC是在与通讯电缆热插拔时损坏的。因电源板上没有保险丝，上面的元器件也看不懂，所以在此请教电源板针脚输出电压好用外部电源供电。
[/quote]
保险丝是有的,那个褐色的圆形的就是,直径大概有8mm左右,厚度有6mm左右!理论上热拔 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95382#968520.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2011 09:50:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在这里我要感谢各位参与讨论，PLC是在与通讯电缆热插拔时损坏的。因电源板上没有保险丝，上面的元器件也看不懂，所以在此请教电源板针脚输出电压好用外部电源供电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95382#968415.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanyxz]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2011 03:53:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[外接24V直流电，直接供PLC！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95382#967709.html]]></link>
 <author><![CDATA[jamsonwo]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Feb 2011 02:26:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[惠州市技高科技专业维修西门子工控电子产品---数控系统，变频器，触摸屏，PLC等，提供技术支持---13556213286]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95382#966424.html]]></link>
 <author><![CDATA[jg2628680]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Feb 2011 03:31:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果把L+与M端子上的接线全拆掉端口没有电压,则可能是电源板故障,检查电源板保险、整流桥，电容及震荡电路，电源故障比较容易修！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95382#966404.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Feb 2011 03:11:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查输入电压正常后,[是否接入高于PLC的标定电压过了]如果L+与M端口没有电压则可以判断电源有故障.需要送修.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-95382#966381.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Feb 2011 02:16:56 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>