<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[是否是输出点坏了？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 是否是输出点坏了？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 19:35:07 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看PLC输出，灯亮不,亮的话就看PLC内部继电器有没输出。不亮的话看输入时亮不，输入都不亮的话就是条件没满足了。其他的不用我说，你也应该知道怎么查了吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#1062778.html]]></link>
 <author><![CDATA[xlqlh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2011 13:38:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看那个点的输出信号灯亮没有？如果亮就是继电器问题，如果没亮可能是程序条件没有满足。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#1062764.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangrmg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2011 13:17:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说的在详细点，没明白]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#1062688.html]]></link>
 <author><![CDATA[jnyhjx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2011 12:15:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是装满箱的信号问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#1031517.html]]></link>
 <author><![CDATA[xxj040202]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 May 2011 07:23:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你首先不要考虑plc坏 二楼说的有理啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#1031151.html]]></link>
 <author><![CDATA[科技改变未来]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 May 2011 18:48:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没看明白问题？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#962229.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljshqu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Jan 2011 05:39:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[继电器控制步进电机真牛X]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#962207.html]]></link>
 <author><![CDATA[ydc820]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Jan 2011 04:56:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你熟悉动作过程吗。。？？？看看有没有那个条件没满足，，或是用电脑监控下那个输出点就知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#962083.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Jan 2011 00:08:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为先看PLC输出，灯亮不,亮的话就看PLC内部继电器有没输出。不亮的话看输入时亮不，输入都不亮的话就是条件没满足了。其他的不用我说，你也应该知道怎么查了吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#962049.html]]></link>
 <author><![CDATA[ldq_yang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jan 2011 17:46:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有说明是什么问题？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#961906.html]]></link>
 <author><![CDATA[ngch]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jan 2011 13:28:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说详细点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#961880.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangyq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jan 2011 13:10:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查包装满的信号有没有，可能条件没满足，最好用电脑监控一下，有密码找个软件解一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#961868.html]]></link>
 <author><![CDATA[wycfm25202]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jan 2011 13:05:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你那机器可能是检测装满的那个系统有问题啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#961629.html]]></link>
 <author><![CDATA[1402370984]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jan 2011 05:12:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个继电器看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#961551.html]]></link>
 <author><![CDATA[xvqinhai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jan 2011 02:26:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先从PLC程序查起，如果程序输出的时候模块指示灯和预期不同，说明是模块出现问题了，否则排除模块问题；然后看PLC与继电器的连线是否有问题，否则排除连线；然后看触摸屏控制输出变量正确否，否则排除触摸屏问题，然后检查触摸屏的信息PLC是否有问题，否则排除通讯问题。以上都没有问题，请反省你人品问题 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#960351.html]]></link>
 <author><![CDATA[xikelele]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Jan 2011 07:19:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不太详细！输入、输出都得看看 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#960195.html]]></link>
 <author><![CDATA[development]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Jan 2011 03:30:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看前面的输入端的com是否要用的都进行了连接（ 可能连接点掉了 他也会不动作的 ） 可能运输时拉开了。（用万用表测下）这一段的线是否通和电流是否正常 还有plc通时他是否有输出。查查应该就是这些了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#959792.html]]></link>
 <author><![CDATA[h999999999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jan 2011 11:11:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上高手，正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#959765.html]]></link>
 <author><![CDATA[mqgmqg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jan 2011 10:24:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要是我就这样查，先观察PLC输出的时候输出指示灯有没有亮，如果应该亮时而没有点亮，显然就是PLC没有输出，不是条件没有满足就是输出点损坏了。
如果PLC有输出指示，但继电器没有动作，可以用万用表检查继电器的线圈是不是得到了PLC的输出电压，如果测得的继电器线圈电压不正常，就再测量PLC输出端子的电压是不是正常，如 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#959710.html]]></link>
 <author><![CDATA[胡骄阳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jan 2011 08:36:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼龙芯于2011-01-17 13:30发表的&nbsp;&nbsp;:
你可以通过电脑强制输出点，在输出状态下用万用表检测一下输出点有没有输出不就知道点有没有坏了吗？
[/quote]
在PLC程序没解密前，可以进行电脑强制输出点吗
本人真的没试过
真的可以吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#959665.html]]></link>
 <author><![CDATA[detect]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Jan 2011 07:21:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[手动时观查PLC控制继电器的那个输出点是否有信号，如果无就得检查条件是否满足，如果有那就检查继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#958800.html]]></link>
 <author><![CDATA[吴兴旺]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jan 2011 03:35:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[人机强制下！ 看有没有电压!
或拆下其他点装上去试下！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#958662.html]]></link>
 <author><![CDATA[小魔魔]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2011 16:31:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[LG PLC的解密软件本论坛应该有的，楼主好好找找吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#958632.html]]></link>
 <author><![CDATA[wfb610]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2011 14:49:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是输出点坏你测量下不就知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#958594.html]]></link>
 <author><![CDATA[dl2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2011 14:08:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[强烈同意13楼的兄弟&nbsp;&nbsp;很多时候是可以这样查的&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#958586.html]]></link>
 <author><![CDATA[lingsun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2011 13:56:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&quot;直接动控制那个的继电器有用的&quot;&quot;那个继电器是PLC控制的&quot;
既然同上所述：直接控制与自动控制的区别，就在于程序中的控制逻辑关系不同，最终都是通过同一输出点实现控制的，那么输出点应该没问题
触摸屏无法实现控制，通讯应该不是问题，否则屏显会有报警，可能有二：一是触摸屏的部分触摸感应区域已经 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#958222.html]]></link>
 <author><![CDATA[detect]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2011 05:33:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以通过电脑强制输出点，在输出状态下用万用表检测一下输出点有没有输出不就知道点有没有坏了吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#958219.html]]></link>
 <author><![CDATA[龙芯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2011 05:30:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看控制这个继电器的是哪个点,看看该这个继电器动作时,点有没有亮,如果是点坏了,那么就是输出点的灯亮,但继电器不得电,并且线路没有问题,那这个点就确实坏了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#958213.html]]></link>
 <author><![CDATA[自由的心]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2011 05:23:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多数是输出点坏掉了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#958211.html]]></link>
 <author><![CDATA[饭特稀]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2011 05:13:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果自动运行好用就说明输出点没有坏，是触摸屏到PLC输入之间的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94448#958186.html]]></link>
 <author><![CDATA[饭特稀]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2011 04:09:54 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>