<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[请问各位工控师傅，三菱PLC&nbsp;&nbsp;  ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94079.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 请问各位工控师傅，三菱PLC&nbsp;&nbsp;  ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:47:46 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了 谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94079#960228.html]]></link>
 <author><![CDATA[人生如梦]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Jan 2011 03:59:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢版主，我再看看说明书]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94079#955715.html]]></link>
 <author><![CDATA[吴德星]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jan 2011 02:13:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[版主真热心，解释够全面]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94079#955632.html]]></link>
 <author><![CDATA[njaolian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Jan 2011 00:10:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这里对D8120设置如下：

RS485

b15 -------------------b0

二进制：0000 1100 1000 1110 

16进制：0 C 8 E 

即数据长度为7位，偶校验，2位停止位，波特率为9600bps，无标题符和终结符，没有添加和校验码，采用无协议通讯（RS485）。

在三菱对应型号的变频器手册上有详细说明的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94079#955413.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2011 13:04:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不同型号的变频器，通讯参数不一样的，至于具体的通讯参数，则需要看对应的变频器说明了。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94079#955375.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2011 12:22:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱FX系列PLC在进行计算机链接（专用协议）和无协议通讯（RS指令）时均需对通讯格式（D8120）进行设定。其中包含有波特率、数据长度、奇偶校验、停止位和协议格式等。在修改了D8120的设置后，确保关掉PLC的电源，然后再打开。
你转换成二进制然后看有关的手册就会明白了。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-94079#955362.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2011 12:11:19 +0000]]></pubdate>
</item>