 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了，谢谢。 [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#963174.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨康]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2011 12:52:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#962938.html]]></link>
 <author><![CDATA[songchengju]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2011 07:18:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器的PID就可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#962890.html]]></link>
 <author><![CDATA[qianyl0391]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2011 06:38:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是这一行业的，有问题请大家一起来探讨。。顶一下。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#962868.html]]></link>
 <author><![CDATA[444754848]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2011 06:22:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持1楼的说法 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#962747.html]]></link>
 <author><![CDATA[guansky168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2011 02:48:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们公司专做PLC的PID恒压供水控制系统，每年都上百套。 比如1用1备 2用1备&nbsp;&nbsp;3用1备&nbsp;&nbsp;大功率加稳压泵比如22KWX3+2X7.5KW&nbsp;&nbsp; 18.5KWX2+1X5.5KW&nbsp;&nbsp;等等都是PLC的PID恒压供水控制系统 经客户反映稳定性很好 维护起来也方便&nbsp;&nbsp;手动一般不经过PLC或者变频器（如果变频器或者PL ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#962742.html]]></link>
 <author><![CDATA[xbc5620924]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2011 02:46:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上所说是对的，但是既然设计了PLC那就要用上。如果变频供水不够用可以通过PLC自动启动工频加泵，变频器不用归零它会自动根据水压的大小重新自动调整频率来满足压力。启动工频泵要看电机功率的大小和变压器的承载能力，一般情况下20KW以上的水泵电机用星三角启动就可以了。不知能否帮得上你，仅供参考。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#961814.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Jan 2011 12:14:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器的PID就可以了，PLC的麻烦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#961407.html]]></link>
 <author><![CDATA[dshplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Jan 2011 14:54:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了，谢谢大家]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#955335.html]]></link>
 <author><![CDATA[luoqiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Jan 2011 11:41:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器的PID就可以了，PLC的麻烦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#954602.html]]></link>
 <author><![CDATA[restone]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2011 12:45:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是呀，用PLC 调试很麻烦
直接用变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#954375.html]]></link>
 <author><![CDATA[techo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2011 07:02:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.如果不用触摸屏，就没必要用PLC了，现在的变频器都集成了了恒压供水模块，直接调用就好。
2.手动工频起的话，功率太大电源容量不能承受是不允许的。一半15KW以下的可以。
3.别用PLC的PID，还是用变频的PID好用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93918#954371.html]]></link>
 <author><![CDATA[444754848]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2011 06:59:31 +0000]]></pubdate>
</item>