<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是没有修好。。。电流检测回路故障。。。启动后零HZ运行，再看显示多少电流？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93860#958932.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Jan 2011 07:08:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器没有修好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93860#958491.html]]></link>
 <author><![CDATA[nvcc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2011 12:14:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空载情况下过载应该能够判断是变频器的质量问题,而且是IGBT或者是电流测量电路问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93860#956555.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockyhuo]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Jan 2011 05:38:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器有问题，不一定就开机马上报警的，运行一会报警的情况很多的。
你的报警代码是过电流，空载都报过电流报警，你自己分析一下原因出在哪里呢?在电子元件出现不稳定的情况下，也有可能会受到环境温度或者自身发热温度的影响的。 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93860#954599.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2011 12:44:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢斑竹的解答

现在我把电机拆掉，变频器空转，这样应该是没有负载了，但是变频器10-15分钟同样报警，是否在参数上可以调整，还是必须要维修？

我想，如果变频器有问题的话，应该是一开始就报警，而不是空转一段时间以后才报警，空转时间有长有短，所以是否是参数上的问题

谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93860#954501.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangchuan]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2011 10:18:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据故障原因查找问题，如果能排除外部原因，则可以认为是还没有完全修好。
 [attachment=54012]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93860#954157.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Jan 2011 02:24:55 +0000]]></pubdate>
</item>