 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼冰糖于2011-01-07 20:55发表的&nbsp;&nbsp;:
你将脉冲数用一个D来设置，通过M80和M82来改变D的值，然后驱动同一条指令来输出
[/quote]

我也是这么想的，也是这么做的，没其它方法了，也只有这种方法可行了[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93511#952244.html]]></link>
 <author><![CDATA[lucas]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Jan 2011 05:20:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你将脉冲数用一个D来设置，通过M80和M82来改变D的值，然后驱动同一条指令来输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93511#951917.html]]></link>
 <author><![CDATA[冰糖]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 12:55:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼wei0212007于2011-01-07 18:26发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主，你的M81有没有接通过？如果有接通，你的M80应该在下一个扫描周期得到复位吧！只有等你的M80的常闭闭合后你后面的程序条件才满足。
[/quote]

我说过，就算是才上电，不去驱动第一条脉冲指令，（也就是M80也就没有接通过）而直接去驱动第二条脉冲指 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93511#951795.html]]></link>
 <author><![CDATA[lucas]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 10:43:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主，你的M81有没有接通过？如果有接通，你的M80应该在下一个扫描周期得到复位吧！只有等你的M80的常闭闭合后你后面的程序条件才满足。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93511#951785.html]]></link>
 <author><![CDATA[wei0212007]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 10:26:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93511#951486.html]]></link>
 <author><![CDATA[lucas]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 03:51:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼richard于2011-01-07 10:34发表的&nbsp;&nbsp;:
PLSR与PLSY你最好用不同的输出口，plsy是用于产生指定数量的脉冲，PLSR是带加减速的脉冲输出
[/quote]

兄弟，你这不是说废话么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93511#951466.html]]></link>
 <author><![CDATA[lucas]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 03:28:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼冰糖于2011-01-06 23:16发表的&nbsp;&nbsp;:
PLSY 和PLSR或者PLSY 同一口输出的时候，两次输出需要最少间隔一个扫描周期，以前也遇到过类似问题
[/quote]

两条脉冲输出指令并不是同时输出，何况我加了互锁，就算才上电，我直接驱动第二条指令，依然不行！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93511#951465.html]]></link>
 <author><![CDATA[lucas]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 03:27:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼谭新于2011-01-06 22:09发表的&nbsp;&nbsp;:
PLSR&#160;&#160;K5000&#160;&#160; D202&#160;&#160;K100&#160;&#160;&#160;&#160;Y0&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;其中&#160;&#160;看看k100的数值不能小于K110 否则不能正常输出脉冲。
[/quote]

兄弟，这里的K100不是脉冲数，是加减速时间，不受限 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93511#951463.html]]></link>
 <author><![CDATA[lucas]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 03:23:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLSR与PLSY你最好用不同的输出口，plsy是用于产生指定数量的脉冲，PLSR是带加减速的脉冲输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93511#951431.html]]></link>
 <author><![CDATA[richard]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 02:34:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLSY 和PLSR或者PLSY 同一口输出的时候，两次输出需要最少间隔一个扫描周期，以前也遇到过类似问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93511#951298.html]]></link>
 <author><![CDATA[冰糖]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jan 2011 15:16:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLSR&nbsp;&nbsp;K5000&nbsp;&nbsp; D202&nbsp;&nbsp;K100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中&nbsp;&nbsp;看看k100的数值不能小于K110 否则不能正常输出脉冲。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93511#951216.html]]></link>
 <author><![CDATA[谭新]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jan 2011 14:09:02 +0000]]></pubdate>