<item>
 <title><![CDATA[关于EM231模块输入接线问题回复]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=69777] [attachment=69776] 
有关详细资料请参考西门子S7模块手册。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1117325.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2011 02:52:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[w望文生义！“A”-》Analog意为模拟量]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1116692.html]]></link>
 <author><![CDATA[zero0627]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 01:34:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主有没有量+10vDC和-10vDC两个端子间的电压,我觉得+10vDC和-10vDC是10v直流电源的正负两极的标注。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1116429.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzydegong]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2011 11:14:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这只是别人，根据实际情况的一种转换方式而已]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1112948.html]]></link>
 <author><![CDATA[bnm]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2011 16:51:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是电压输入，0-20V，但实际应用当中会出现20V吗？图纸虽然是这样，实际使用当中还要看滑动电阻的范围。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1110649.html]]></link>
 <author><![CDATA[泉水叮咚]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2011 16:55:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼netliuhao于2011-01-06 22:22发表的&nbsp;&nbsp;:
期待大侠指导中。。。。 [s:39]&nbsp;&nbsp;[s:39]&nbsp;&nbsp;[s:41]&nbsp;&nbsp;[s:41]&nbsp;&nbsp;[s:41]
[/quote
电阻的作用是要保证模块A+最低电压输入值。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1109981.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2011 15:25:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[继续发问：平常模拟量电压的正负。指的是：电压的正负是对GND点来讲的，
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;各位大侠们，你们平常使用plc模拟量电压型的，这个正负电压是这两颗线线之间呢，还是plc本身有
个GND点，正负电压plc通过比较这个GND点自己识别电压正负呢？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1109972.html]]></link>
 <author><![CDATA[netliuhao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Aug 2011 15:11:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然,gnd 点未使用，开篇所问问题，便解决，无非是电阻分压问题。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1109388.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2011 16:24:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说的对（从电工角度分析）。这个电源，本来是个开关电源，中间有GND点，正/负10V电压对于这个GND点来说，产生
的正负电压。。
只不过这个中间点没有使用，所以对于plc的EM231模块来讲，就是0---20v的电压了。
具体为何这样设计，我也不明白这个丹麦鬼子设计的想法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1109302.html]]></link>
 <author><![CDATA[netliuhao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2011 13:29:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一幅图应该只能在0--20V之间调节，不可能会负电压。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1109180.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangzdh]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2011 09:20:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知道楼主注意到DIP没？
通过设置DIP开关，模块可以工作于正负5V输入模式下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1108843.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2011 00:36:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个图纸，确实是德国人绘制的。或者是法国人，因为我们那里是德文，英文图纸，公司里也有很多的法国人，但是很多东西都是德文和英文的，估计楼上说的对，应该是德国人绘制的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1107180.html]]></link>
 <author><![CDATA[netliuhao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Aug 2011 13:58:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[图纸1 那个明显电压输入，那个A 是德国的标注方法，不要一看到A就以为是电流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1104618.html]]></link>
 <author><![CDATA[lovefeyer]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Aug 2011 00:20:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[重申一下，废话（这两张图，是同一个em231模块，不是两个单独的模块，）
这张图纸是德国或者是丹麦的老外制作的，线路连接的，可能是为其他功能预留的连接方式。
我是向各位请教，这几个电阻的意义，，觉得这样连接很怪异。，，，，，，，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#1104557.html]]></link>
 <author><![CDATA[netliuhao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Aug 2011 15:20:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39][s:39]不懂哟]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#992641.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuang6644]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2011 06:21:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:41]&nbsp;&nbsp;[s:41]&nbsp;&nbsp;[s:41]&nbsp;&nbsp;[s:41]&nbsp;&nbsp;[s:41]&nbsp;&nbsp;[s:14]&nbsp;&nbsp;[s:14]&nbsp;&nbsp;[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#991399.html]]></link>
 <author><![CDATA[netliuhao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2011 13:29:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[关于正负10v电压模拟量的问题1？很怪异的连接]]></title>
 <description><![CDATA[期待大侠指导中。。。。 [s:39]&nbsp;&nbsp;[s:39]&nbsp;&nbsp;[s:41]&nbsp;&nbsp;[s:41]&nbsp;&nbsp;[s:41]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#951246.html]]></link>
 <author><![CDATA[netliuhao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Jan 2011 14:22:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[嗯，既然是电流输入，问题1：为何A+和RA端子没有用短路线连接呢？？（我记得看plc教科书上写的是电流输入必须用短路线把R+和RA短接上）；
我以前用的是电流变送器，A—接电流变送器的输出端，A+接电流变送器的正极输出端并且和RA端&nbsp;&nbsp; 短接在一起。
问题2：电位器的末端和A—连接在一起。有何意义？？既然是电流 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#948010.html]]></link>
 <author><![CDATA[netliuhao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Jan 2011 12:13:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主要注意了，他的输入是电流输入，所以没有必要区分正负。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#947963.html]]></link>
 <author><![CDATA[hanqin]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Jan 2011 11:11:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请看图纸1
 [attachment=53590]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-93032#947941.html]]></link>
 <author><![CDATA[netliuhao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Jan 2011 10:25:26 +0000]]></pubdate>
</item>