 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 顶]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92873#947856.html]]></link>
 <author><![CDATA[蜻蜓点水]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Jan 2011 08:12:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最简单的就是将 Hz 乘以 512，然后再加 6400。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92873#947265.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfec]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Jan 2011 11:14:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4毫安对应模拟量数据6400，20毫安对应满输出32000，即6400-32000对应变频器频率0-50HZ，这里可以看出模拟量数据25600对应频率50HZ，可以计算出设定频率所对应的模拟量输出数据为：设定频率/（50/25600）+6400，把得到的结果MOVW到所用的模拟量数出通道地址即可！ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92873#946614.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2010 12:50:46 +0000]]></pubdate>