 <description><![CDATA[我建议脱开负载试一下。是不是负载启动致使电压低造成的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#967469.html]]></link>
 <author><![CDATA[cfdq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2011 00:59:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1&nbsp;&nbsp; 常闭点有问题，先短接
2&nbsp;&nbsp; 检查PLC输出点是否正常
3&nbsp;&nbsp;不接电机，看是否正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#946588.html]]></link>
 <author><![CDATA[wycfm25202]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2010 12:18:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[关键在微动继电器上,如果是在微动继电器哒～～哒～～哒的吸合与断开的动作,那就是前面的问题.反之就是后面的问题了,很简单的.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#946563.html]]></link>
 <author><![CDATA[kiz123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2010 11:50:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是保护器的问题，换了吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#946372.html]]></link>
 <author><![CDATA[会飞的青蛙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2010 06:42:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC输入点坏了吧，或者是接触器，或者是程序本身，楼主应该分开测试逐个排除故障！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#946072.html]]></link>
 <author><![CDATA[sandy_love]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2010 01:33:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第16楼yaoxudong于2010-12-30 20:11发表的&nbsp;&nbsp;:
12楼说的正确，不能接到接触器的触点上，可以接到电源上，他是检测电机电源的话，接到电机上或者接触器之后，，延时检测就可以了
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#946065.html]]></link>
 <author><![CDATA[f2837330]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2010 01:25:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼yangbz2005于2010-12-30 18:44发表的&nbsp;&nbsp;:
故障原因：是将保护器的常闭点接在了PLC，一开机因为保护器的触点闭合的，就相不于缺相或过载了，PLC动作就断开接触器，当断开后，保护器失电，又重新开始，如此往复，造成“哒～～哒～～哒的吸合与断开的动作”，解决办法：将保护器的常开点接PLC，即 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#946016.html]]></link>
 <author><![CDATA[nhsl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2010 00:02:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢各位坛友们的帮助，四个电机已经损坏两台了，待电机来了后按照坛友们的方法试一下吧，再次感谢！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#946015.html]]></link>
 <author><![CDATA[nhsl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 23:52:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[12楼说的正确，不能接到接触器的触点上，可以接到电源上，他是检测电机电源的话，接到电机上或者接触器之后，，延时检测就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945774.html]]></link>
 <author><![CDATA[yaoxudong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 12:11:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以自己先试试把短路保护器2根线短路试试，如果是他那就把程序中价格1秒～3秒延时动作就行了，超过时间自保脱扣报警。
第二就是如果还是这问题，你就先不要拆，先试试下到工序，把PLC输出短路，看看是不是PLC触点有问题，有问题就换一个接点。
第三就是如果还在就是继电器有问题，把继电器出来的线短路，如果还有那就换 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945767.html]]></link>
 <author><![CDATA[yaoxudong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 12:07:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以把保护器电源接在接触器下端，再试一次如果好了是辅助触头有问题，不好是保护器有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945737.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxwjtao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 11:47:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机断相过载保护器一般都有过载延时时间调整和电机额定电流调整，
过载延时时间应该略大于电机启动时间，检查是否调整好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945698.html]]></link>
 <author><![CDATA[chengjianbo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 10:51:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[故障原因：是将保护器的常闭点接在了PLC，一开机因为保护器的触点闭合的，就相不于缺相或过载了，PLC动作就断开接触器，当断开后，保护器失电，又重新开始，如此往复，造成“哒～～哒～～哒的吸合与断开的动作”，解决办法：将保护器的常开点接PLC，即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945695.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangbz2005]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 10:44:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从描叙看是保护器常闭触点有问题，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945657.html]]></link>
 <author><![CDATA[qdlsc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 09:55:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把常闭触点短接看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945591.html]]></link>
 <author><![CDATA[jklmn123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 08:30:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电源断线或接触不良]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945561.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪夜寒光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 08:00:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼wwcwwc于2010-12-30 15:40发表的&nbsp;&nbsp;:
接线问题，断相保护器的电源不应该接在交流接触器的辅助常开点。
[/quote]


开始我也对这个不太理解，后来发现剩余的5套控制都是这样的接法，目前都在正常使用，所以这也是俺的一个困惑。谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945545.html]]></link>
 <author><![CDATA[nhsl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 07:48:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接线问题，断相保护器的电源不应该接在交流接触器的辅助常开点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945541.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 07:40:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[更换了保护器也是这样的。谢谢各位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945533.html]]></link>
 <author><![CDATA[nhsl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 07:32:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[短路保护器出问题了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945520.html]]></link>
 <author><![CDATA[无锡大阿福]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 07:11:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[产品有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945519.html]]></link>
 <author><![CDATA[nimuling]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 07:08:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[保护器是伪劣产品！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945507.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuxianhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 06:58:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[短路保护器有问题，换一个试一下！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945478.html]]></link>
 <author><![CDATA[bodau]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 06:28:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[浙江生产的容易出现哒～～哒～～哒的吸合与断开的动作！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92702#945470.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxh668]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 06:25:35 +0000]]></pubdate>