<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的一台设备，电加热234KW，电机40KW左右，总电流435A，最大电机75KW，变频启动。考虑到电压的波动增高，放弃500A，选择630A的空开。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#1030936.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 May 2011 13:05:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查一下有关资料 不要光听别人的因为没人会对自己说的话负责的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#1030924.html]]></link>
 <author><![CDATA[科技改变未来]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 May 2011 12:47:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[太小了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#952856.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxueyao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Jan 2011 05:15:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#952633.html]]></link>
 <author><![CDATA[ldq_yang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Jan 2011 15:05:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是按照我的经验就用630A 的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#952460.html]]></link>
 <author><![CDATA[chou2003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Jan 2011 11:38:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[dw15-------632a万能断路器&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#952431.html]]></link>
 <author><![CDATA[孙发明]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Jan 2011 11:10:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想应根据负载特性,至小也要用到400A.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#952351.html]]></link>
 <author><![CDATA[xct20]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Jan 2011 08:20:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[太小了，用630合适点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#952349.html]]></link>
 <author><![CDATA[平凡人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Jan 2011 08:08:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[210KW的电在430A左右，最好还是选用630A的空开好了，如果是进口的400A空开也可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#952319.html]]></link>
 <author><![CDATA[guansky168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Jan 2011 07:03:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[400A的小了，你的设备是频繁启动的还是断续启动的呀，这样可不一样啊，一般严格讲频繁启动的要是额定的3倍，不是频繁的要1.25－2.05之间啊，所以你的有点小，就有可能经常跳闸，建议选600的吧，并且你需要什么样的载流曲线啊，很多条件呢。祝你能顺利。。。下来，电器这东西你骗不了它的，所以要认真]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#951891.html]]></link>
 <author><![CDATA[中国工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 12:23:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼niningtt于2010-12-30 11:44发表的&nbsp;&nbsp;:
200的就可以了
[/quote]
我只想说这位仁兄牛B，不过我就怕你的空开连跳的机会都没有，直接焦了[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#951877.html]]></link>
 <author><![CDATA[沙痕]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 12:11:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[400A肯定不够的,再乘以1.5-2倍]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#951817.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhidaoshenmo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 11:16:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[小了，要具题分析，你的设备性质，一般用630安]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#951793.html]]></link>
 <author><![CDATA[李金海]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2011 10:39:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般是630A的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945598.html]]></link>
 <author><![CDATA[jklmn123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 08:33:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位了，现在已经装好了400A的，没办法，先看看吧，不行再换600的吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945548.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪夜寒光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 07:50:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意9楼的建议
断路器的选择要根据负载类型来定]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945540.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxhwawa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 07:38:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大家说的都对，说白了，还得看负载性质，根据负载算出工作电流，然后确定断路器的大小！无论负载怎样，我感觉400A的有点偏小！换630A的吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945482.html]]></link>
 <author><![CDATA[bodau]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 06:32:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼niningtt于2010-12-30 11:44发表的&nbsp;&nbsp;:
200的就可以了
[/quote]
老大你是在测试空开的切断能力吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945463.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuxianhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 06:21:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼chengjianbo于2010-12-29 19:24发表的&nbsp;&nbsp;:
用600A
[/quote]
同意]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945460.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuxianhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 06:19:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得600和630都可选择，比较合理，小了不行，大了浪费甚至起不到保护作用
我更趋向去630]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945416.html]]></link>
 <author><![CDATA[njaolian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 05:25:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机启动电流很大，400A有可能会跳脱 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945385.html]]></link>
 <author><![CDATA[crgtom]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 05:03:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意600a的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945379.html]]></link>
 <author><![CDATA[北方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 04:58:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议600A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945363.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwerty318]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 04:43:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[200的就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945305.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 03:44:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空开大点无所谓]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945259.html]]></link>
 <author><![CDATA[ckl801211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 02:55:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这台设备的总功率是210KW第一你要看最大的电机是多大，第二是什么行业，如是重工或者是轻工所选的空开也不样，机加工也不样，有的设备运转起来后只有它所标的功率的百分之五十，要根据实际情况来选型。楼主最好把电机大小全部发上来和设备的用途。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#945252.html]]></link>
 <author><![CDATA[etdssdabb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 02:46:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[太小了,建议630A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#944929.html]]></link>
 <author><![CDATA[ccy5156]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2010 13:23:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般选用630的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#944818.html]]></link>
 <author><![CDATA[西欧工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2010 11:34:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用600A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#944795.html]]></link>
 <author><![CDATA[chengjianbo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2010 11:24:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最大的电机是多少KW?&nbsp;&nbsp;如果最大的电机是150KW,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400A空开不行

最大的电机是100KW,&nbsp;&nbsp; 也不行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92599#944791.html]]></link>
 <author><![CDATA[mayanheng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2010 11:18:16 +0000]]></pubdate>
</item>