 <description><![CDATA[3樓的大大好專業....是否在台中...如有相關問題是否可以請教
 [s:21]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92494#1162584.html]]></link>
 <author><![CDATA[aa22284]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2011 08:43:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[蒸氣作加熱控制其實需要牽涉到蒸氣的配管,在切斷閥前做好要有調壓閥跟手動開關閥,除可調整進氣壓力外還可控制流量,加熱後排放要搭配蒸氣用卻水器,如此才可將冷凝後的水排出,這樣就不會有過熱熱沖問題,另外採用溫控器做一下AT演算,讓他自己去抓到加熱的ON-OFF週期,這樣蒸氣的加熱控制也可以達到精準,也不用搭配排放閥浪費掉 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92494#944336.html]]></link>
 <author><![CDATA[brian]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2010 23:55:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请教一下一楼的，用切断阀会有什么隐患吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-92494#944051.html]]></link>
 <author><![CDATA[jamesyue]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2010 13:16:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度控制需要PID控制，不能用切断阀。]]></description>