<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发电机是在市电停电了才工作的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#1120402.html]]></link>
 <author><![CDATA[kf123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Sep 2011 15:41:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样做实在是太危险了，赶紧改 负责后果很严重[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#1120384.html]]></link>
 <author><![CDATA[wcwrq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Sep 2011 14:42:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你把发电装到下桩，那开市电的时候发电那当然有点过去呀 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#1120015.html]]></link>
 <author><![CDATA[沙痕]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Sep 2011 15:35:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们厂都是手动转换的向你说就一个空开整的还没见过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#1119995.html]]></link>
 <author><![CDATA[烟来如此]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Sep 2011 15:06:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空开转换市电，应该是你没看清楚吧，电柜不可能这样设计的。是不是发电的时候，市电还有指示？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#1119959.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangrmg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 03 Sep 2011 13:45:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[双电源要有明显的断开点。冒险啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#1117401.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2011 05:33:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种双电源要装转换开关，俗称跟头闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#1117315.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhanqi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2011 02:34:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样做实在是太危险了，赶紧改 负责后果很严重]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#1117042.html]]></link>
 <author><![CDATA[gpp0603]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 12:43:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵、、、楼主你的这种接线方法确实危险了些，建议加装ATS自动转换开关，这样就不会出现误操作带来的危险！你所讲的问题应该是你的配电柜的检测回路接在空开的下端，我没有猜错的话应该是配电柜送电指示灯亮、电流表有读数而电压表却没有。这样虽说不影响使用但是危险比较大！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#1117030.html]]></link>
 <author><![CDATA[haixin00]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2011 12:17:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议您使用HS11F双头防误刀开关，中间端子接负载，上面接市电，下端接发电机。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#940896.html]]></link>
 <author><![CDATA[lgy123789456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Dec 2010 09:04:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#938367.html]]></link>
 <author><![CDATA[waitfor]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2010 16:17:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[依楼主所述， 那用市电时，发电机不会成为电动机么？&nbsp;&nbsp;发电和市电之间这么简单的配置还是头一回听说。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#938347.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhong1946]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2010 15:38:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我说一下我的看法吧，对不对你查一下线路看看。一：你的市电柜主电路没有电，而是电柜上指示灯亮或者是电压表有指示，那说明你市电部分的来电指示是接在空开的下方的。二：如果是主电路有电，那是空开有问题，我碰到过这样的情况，空开断开了，还有一相有电的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#938335.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhao110]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2010 15:27:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用双电源的呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#936639.html]]></link>
 <author><![CDATA[天锋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Dec 2010 05:25:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[据你表述,个人理解,空开虽断开了,但有电回路.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#933179.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Dec 2010 06:03:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[控制回路的问题,检查一下就可以了,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#932995.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiryljw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Dec 2010 02:05:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查检查线路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#931660.html]]></link>
 <author><![CDATA[nianyou]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2010 09:41:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习
学习学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#931618.html]]></link>
 <author><![CDATA[sliping]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2010 09:03:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你是断开了空开，而发电机给生产车间供电，这样市电房只能电流表上有电流显示，而电压表上应该没有电压显示的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#931050.html]]></link>
 <author><![CDATA[etdssdabb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2010 01:06:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#930680.html]]></link>
 <author><![CDATA[lv123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2010 12:36:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢1楼的回复：控制柜上的电流表接在空气开关的下端，电压表接在空气开关的上端，是不是这里的问题呀？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#930672.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuming1231]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2010 12:30:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个要看你的具体线路，有可能是控制回路过去的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90780#930647.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2010 12:19:05 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>