 <description><![CDATA[晕了 完全搞不懂 你们在说什么啊 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1041984.html]]></link>
 <author><![CDATA[pci7433]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 May 2011 04:52:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有人窃电，用水管作地线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1040953.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunhongtao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 May 2011 22:34:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你朋友家的供电系统可能在安装是有问题的，零线可能接到用水管路上去了，而用水管路与门框等是相连的，而且没有可靠接地，在用电量比较大且不均匀时候，三相不平衡，零线就要带电，可行的办法，加强等电位接地，可保安全。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1038014.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾爱峰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 May 2011 11:26:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般家用电是单相电，不会出现三相不平衡的现象。首先了解你朋友家的水路是用什么管道，若是镀锌管再了解门与水管是否有连接关系，一般管与门不应该有连接。最有可能是在装门的时候门的固定螺丝以线路进线形成了一个感应回路，在使用高功率的电器时形成大的电流，该回路就形成了感应电。当你的功率小或感应电放掉后就不会 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1037829.html]]></link>
 <author><![CDATA[金生相伴]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 May 2011 07:20:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[居民用电大多数都单相供电的，而且装有漏电开关，出现漏电和不平衡，开关会动作。这种现象是漏电开关没有调好整定值30MA或失灵或安装不合理。做好接地处理就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1037759.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzj8133]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 May 2011 05:18:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好久了，解决了没有。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1037556.html]]></link>
 <author><![CDATA[535357]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 May 2011 01:04:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用流动水系下手，看是否是静电，在有点，那就是零线漏电了，需做个接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1037528.html]]></link>
 <author><![CDATA[方舟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 May 2011 00:31:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼说的很对。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1037494.html]]></link>
 <author><![CDATA[北方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 May 2011 19:58:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下 话说我现在还没弄清楚火线、零线、三相电呢 汗颜了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1037428.html]]></link>
 <author><![CDATA[bellychang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 May 2011 15:04:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持8偻的说明]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1037323.html]]></link>
 <author><![CDATA[hp_809026165]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 May 2011 12:41:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[北方天气特别是冬天气侯比较干燥，静电的可能性比较大，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1037316.html]]></link>
 <author><![CDATA[廊坊过客]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 May 2011 12:34:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1034456.html]]></link>
 <author><![CDATA[dream8888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 May 2011 07:38:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[进户到配电箱之前，零线（中性线）贴了墙，楼下的总开关一般是不管零线的，零序电压造成的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1034453.html]]></link>
 <author><![CDATA[luyanping]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 May 2011 07:35:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电位漂移与放不放水有关系吗？水管里是一直装满水的哟？？？静电与放水也有关？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1033671.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangrmg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 May 2011 13:29:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是别人家的电和水管短路了 所以人家的电漏过来了吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1030476.html]]></link>
 <author><![CDATA[科技改变未来]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2011 18:21:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼scxclzyzb于2010-12-11 11:47发表的&nbsp;&nbsp;:
你朋友家的供电系统可能在安装是有问题的，零线可能接到用水管路上去了，而用水管路与门框等是相连的，而且没有可靠接地，在用电量比较大且不均匀时候，三相不平衡，零线就要带电，可行的办法，加强接地，可保安全。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1025949.html]]></link>
 <author><![CDATA[路龙远]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2011 15:13:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是0接地的话哪么你的漏电双没有跳，关了楼下的总开关也有哪么是主线了，可是十二点后双没有了，如果是漏电哪么你也会被电到的，你一接触双没了，静电可能性很大，弄个地线试下看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1011303.html]]></link>
 <author><![CDATA[小奇]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2011 03:02:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持一楼和八楼的观点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1011251.html]]></link>
 <author><![CDATA[taoliang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2011 02:18:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[该楼房的接地没接好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1011233.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhxiuq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2011 01:52:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼说的好！顶！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1011213.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2011 00:59:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接多一条地线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1010652.html]]></link>
 <author><![CDATA[高天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2011 09:56:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果有兆欧表，可以停电遥测下，有两种可能，一种是静电，一种是漏电]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1010583.html]]></link>
 <author><![CDATA[mjy1986]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2011 08:24:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼说的很正确，我也是这么认为的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1010248.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqsmn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Apr 2011 22:13:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问1楼？？三相不平行零线会带电吗？？那是零点飘移，对人身安全非常危险，对用电设备也非常危险。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1009983.html]]></link>
 <author><![CDATA[zcdq6579]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Apr 2011 12:52:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意1楼的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1009973.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanzhiqing33]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Apr 2011 12:45:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼说的是真理！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1009947.html]]></link>
 <author><![CDATA[qw58663289]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Apr 2011 12:19:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接零了吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1005430.html]]></link>
 <author><![CDATA[我心永恒]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2011 13:26:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意1楼的看法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1005001.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾爱峰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2011 03:38:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1 楼应该是正确的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1004794.html]]></link>
 <author><![CDATA[孟祥兴]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 15:16:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持1楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90350#1004791.html]]></link>
 <author><![CDATA[sug]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2011 15:06:01 +0000]]></pubdate>
</item>