 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我今天也遇到了启动报警f0001,这个问题谁能解决啊？？？？？？？？？？？？？？？？急急急急**********************************]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90012#1026438.html]]></link>
 <author><![CDATA[songlin101]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2011 08:32:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也碰到过这样的问题，我见工程师是把变频器换了就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90012#983660.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiang626]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2011 04:45:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有就是同样情况发生在西门子MM440，但我重新换了台变频器后，输入参数后就都正常了。就搞不懂MM420就为何不行？？？？
郁闷…………]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90012#926918.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenby]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2010 12:48:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也按说明书的调试重新输入了，还是不行啊？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90012#926915.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenby]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2010 12:45:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否变频器没有进入运行模式，对照快速调整手册看看，修改一下参数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90012#926537.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2010 06:40:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上说得是啊，我检测电机和线路都没问题的，即使拆了电机线，还是一启动就报F0001。我也拆了变频器以为是灰尘和潮导致的，就把这些处理后重新装上还是一启动就报F0001，后我就换了变频器就可以，不报了。但是问题又来了，我同样设置了以前的参数但还是不能启动电机又是什么问题啊？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90012#926436.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenby]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2010 05:11:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子还有一个原因没有说，就是F0001报警，
是变频器硬件的原因。里面的硬件出问题了。

前几天刚修过一台用了MM420的设备，即使拆了电机线，一启动就报F0001。能确定电机和线路都没问题的，兆欧表测量无问题，电机直接通电，长时间运行无任何问题。最后换了变频器完事。运行几天了，很正常。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90012#926196.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2010 00:21:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断电后测量电机。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90012#926159.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2010 16:49:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先谢谢啦！
 变频器在没报F0001时，其它的都没动过的，一切都是正常运行的。但报了F0001之后，我也查过说明书，可是经现场查实电机与变频器频率一致，也没接地和短路的现象，参数也没更改。请问原因何在？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-90012#926115.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenby]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2010 15:42:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[F0001:过电流　　原因有：　　&#1048766; 
 1：电动机的功率与变频器的功率不对应　　&#1048766; 
 2：电动机的导线短路　　&#1048766; 
 3：有接地故障　　
 检查以下各项：　　 
 1. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206 相对应　　 