 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干扰问题。屏蔽接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-89714#926741.html]]></link>
 <author><![CDATA[1561742045]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2010 10:02:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那肯定是变频器的干扰问题.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-89714#926595.html]]></link>
 <author><![CDATA[winpe]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2010 07:25:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把干扰解决掉]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-89714#924853.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysheng9099]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Dec 2010 12:45:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加隔离调整模块]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-89714#923454.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangyilin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Dec 2010 05:58:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意楼上的说法！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-89714#923316.html]]></link>
 <author><![CDATA[foshanyzq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Dec 2010 03:24:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序没问题的话就是干扰了，以前也用过4DA+变频器的，屏蔽层接地，电机接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-89714#923153.html]]></link>
 <author><![CDATA[jx_einstein]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Dec 2010 00:54:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干扰，导致
解决方法
屏蔽线，接地，还有就是，PLC离变频器远点，强弱电线路分开走，必要时连上小电容，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-89714#923115.html]]></link>
 <author><![CDATA[njaolian]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Dec 2010 00:06:40 +0000]]></pubdate>