<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以通讯的，我用过四方变频器，
主机设置：
1. 频率输入通道：面板电位器（[F0.1]=3）。
2. 运行命令通道：面板控制（[F0.4]=00#0）。
3. 通信设置（[F9.0]）：默认值。
4. 通信辅助功能配置（[F9.3] = 0001）：本机
为主站。
从机设置：
1. 频率输入通道：通信接口（[F0.1]=2）。
2. 运行命令通道：通信接口（[F0.4]=00 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-88422#917058.html]]></link>
 <author><![CDATA[zs05808]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2010 02:30:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器与变频器之间485通讯是不可能实现的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-88422#915715.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljc2008]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Nov 2010 09:45:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[到目前为止我没用过也没见过变频器可以做主站使用的，绝大多数的变频器只能对上位机发送的命令做出应答，变频器不会发送命令给其他设备，所以你用变频器与变频器之间485通讯是不可能实现的，需要同步的话可以用主变频器输出模拟量来做从变频器的频率给定！ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-88422#915635.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Nov 2010 07:20:40 +0000]]></pubdate>