 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们也遇到几次这样情况。你断下电。然后在上电看看。有时可能就好了。具体什么原因，我也不明白。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-88363#916732.html]]></link>
 <author><![CDATA[329345277]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Nov 2010 12:47:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[CPU的SF(系统故障) 灯亮有以下几个原因：
1)CPU运行错误或硬件元件损坏.此时如果Micro/WIN还能在线,则可在命
令菜单中进入PLC&gt;Information在线查看,可看到具体的错误描述. 
2)程序错误,如进入死循环,或编程造成扫描时间过长,&quot;看门狗&quot;超时也会造
成SF灯亮. 
3)CPU电源电压可能过低,请检查供电电压.

资料参考 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-88363#916200.html]]></link>
 <author><![CDATA[95每干事]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Nov 2010 02:57:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果能在线清空PLC程序再看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-88363#915769.html]]></link>
 <author><![CDATA[wysh]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Nov 2010 10:48:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那PLC能在线吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-88363#915768.html]]></link>
 <author><![CDATA[wysh]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Nov 2010 10:47:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主是否使用了扩展模块？如果使用请检查扩展模块24V电源是否正常，拔下插在CPU上的模块连接插头，看看SF灯是否还亮，若故障依旧，则有可能是PLC故障，不过我用S7-200上百台，出现过这种情况都是扩展模块供电电源不正常引起的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-88363#915365.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Nov 2010 02:47:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[系统内部故障]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-88363#915146.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujun_127]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Nov 2010 14:08:37 +0000]]></pubdate>