<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[伦茨伺服控制器报P03跟随误差报警]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 伦茨伺服控制器报P03跟随误差报警]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:38:58 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是伺服控制板~~~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#1009112.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiangzhuang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Apr 2011 11:46:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说明一下，我们这台伦茨伺服控制器是用在德国门富士预缩机上的小拉幅传动上的，同步控制要求很高！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#913049.html]]></link>
 <author><![CDATA[f118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Nov 2010 06:10:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们拷贝参数使用的是操作面板，不知何时丢的参数；故用此面板往伺服控制器拷贝参数时就会参数错误，出现了P03这样的错误！再次谢谢家园中的热心人！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#913046.html]]></link>
 <author><![CDATA[f118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Nov 2010 06:08:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家的热心，问题解决了!最后确认电机，编码器，伺服控制器，控制回路都没有问题！
问题在于伺服控制器的参数丢了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#913043.html]]></link>
 <author><![CDATA[f118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Nov 2010 06:05:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[负载问题，有可能的话可以空载试试，确定是不是线路或硬件上的问题。如果本身机械刚性不够惯量又很大的话，单靠调整伺服是克服不了的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#912634.html]]></link>
 <author><![CDATA[sandy_love]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2010 15:47:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先把跟随误差设一个较大的值，看一看定位精度怎样再查其他问题。而这种问题，基本上都是惯量太大时，设定的加减速时间太小造成的（如果硬件没问题）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#912519.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanshuozhe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2010 13:26:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵，这就算有进展了啊，起码证实了不是伺服控制器的问题，把故障范围缩小了很多，（Lenze的伺服控制器在同行业中是比较领先的，不可能那么垃圾，三个不可能全是坏的）那就得仔细检查传动部分了！不知楼主在做设备维修还是在调试刚开发出的设备，要是后者的活不排除伺服电机功率不够的可能！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#912474.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2010 12:57:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哎，最苦恼的是我们更换了三个伺服控制器在这同一个地方报的是同一个警P03，没法办了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#912415.html]]></link>
 <author><![CDATA[f118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2010 12:17:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼f118于2010-11-24 19:11发表的&nbsp;&nbsp;:
谢谢各位的帮忙，但我们已经确认传动负载方面没有问题；增益也调高了，不管用；反馈回路已经检查了，电机和旋转变压器接在别的伺服控制器上没有问题，电机线的干扰也已经排除了！
[/quote]
这样的话你只能按我说的方法检测一下伺服控制器了，不定时出故障一般 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#912334.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2010 11:18:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼梦梦于2010-11-24 18:41发表的&nbsp;&nbsp;:
把伺服报警清除端接通一下，清除报警，参数提高其转距（转距提升）
[/quote]
真没见过伺服控制器还有转距提升这一参数的，可能是我孤陋寡闻了，呵呵!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#912326.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2010 11:13:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位的帮忙，但我们已经确认传动负载方面没有问题；增益也调高了，不管用；反馈回路已经检查了，电机和旋转变压器接在别的伺服控制器上没有问题，电机线的干扰也已经排除了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#912318.html]]></link>
 <author><![CDATA[f118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2010 11:11:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#912285.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘洋88]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2010 10:53:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把伺服报警清除端接通一下，清除报警，参数提高其转距（转距提升）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#912278.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦梦]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2010 10:41:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种情况一般是负载过重引起的,用Lenze的参数设置软件检测一下驱动器运行时的电流是否在正常范围内以及负载是否发生突变等等；实时监事当前位置偏差，看看偏差是累积而成还是在运行过程中瞬间所致，累积而成的话可能是负载过重引起，瞬间所致的话则可能是负载有突变现象；以上都正常的则有可能是干扰所致，做好接地，使反 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#912269.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2010 10:19:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加高增益试一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87905#912227.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxh668]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2010 09:11:50 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>