 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼tangwang于2010-11-19 10:08发表的&nbsp;&nbsp;:
相对来讲修改PLC的时间要简单些，触摸屏的还没有修改过，不知怎样修改，谁有TP27的说明书啊
[/quote]
我有，2M多，传不上来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87047#907320.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenpingyg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Nov 2010 02:22:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[相对来讲修改PLC的时间要简单些，触摸屏的还没有修改过，不知怎样修改，谁有TP27的说明书啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87047#907302.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Nov 2010 02:08:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[估计你是用TP27去设置PLC的定时器值，如果TP27里面的变量类型是WORD格式的话，那么PLC里面就要经过字或运算，才能一致，比如说TP27连接的变量是DB10.DBW0&nbsp;&nbsp;那么你就要用DB10.DBW0与L#W#2000进行或运算,运算后的结果放在DB10,DBW2&nbsp;&nbsp;定时器的值连接DB10.DBW2就可以了.
如果TP27里面的变量为S5TIME格式的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-87047#907138.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenpingyg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2010 16:13:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有找到手册，TP27是否有内部时钟。
看程序是能够看出来的。
但修改无外乎两种手段：
1，若TP27使用内部时钟，那么修改HMI的日期与时间；
2，若TP27使用PLC时钟，那么修改PLC的日期与时间。]]></description>