 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX2N&nbsp;&nbsp;PLC&nbsp;&nbsp;FX2N-1PG定位模块&nbsp;&nbsp;MR-J3-60A&nbsp;&nbsp;驱动器&nbsp;&nbsp;问题是：1PG中BFM#25设置为绝对位置模式&nbsp;&nbsp;而J3-60A驱动器中的PA03参数设置为0000也就是增量系统模式&nbsp;&nbsp;不是绝对位置&nbsp;&nbsp;怎么回事？我给搞迷糊了 请高手帮忙解答 越详细越好！谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-86607#905353.html]]></link>
 <author><![CDATA[fxcfxc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2010 12:14:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据我使用 三菱MR-J2S 的经验， 还是要设置下基本参数的，要选择用哪种位置控制方式。

不知对否]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-86607#905084.html]]></link>
 <author><![CDATA[a403544779]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2010 05:47:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[资料看了，电池装了，但是设备上PA03并没有设置成0001或者0002而是0000，怎么也可以啊？不理解，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-86607#904917.html]]></link>
 <author><![CDATA[fxcfxc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2010 02:14:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电池是一定要装的

PA03要设置成0001或者0002,并且要重新上电

详情参考MR-J3-A手册 [url]http://down.ymmfa.com/?id=14[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-86607#904892.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2010 01:37:32 +0000]]></pubdate>