<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[计算方法不对。12000/(1.732*380)=18A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#917370.html]]></link>
 <author><![CDATA[nimuling]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2010 08:48:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是搞电加热的，一般电加热是纯电阻，COS等于一，电动机COS小于一，电动机电流就比加热管大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#901139.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanjianhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2010 12:48:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[理解你啊兄弟]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#901114.html]]></link>
 <author><![CDATA[留不住的客]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2010 12:11:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意3楼的，纯电阻电路，380V也不是那么准吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#901079.html]]></link>
 <author><![CDATA[yqing45]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2010 11:34:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电阻加热计算电流时功率因素为1来计算，而电机计算电流时功率因素一般是小于1的。
二者计算方法不同。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900654.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunnjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2010 02:16:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加热管的电流计算

现遇到以下情况：
负载为电加热管。
3相380V&nbsp;&nbsp; 12KW，估算电流25A，按32A选的电气材料，结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V&nbsp;&nbsp; 3KW,&nbsp;&nbsp;共12支，总功率36KW，按3相星形连接，估算电流70A，按80-90A选的电气材料，结果测得实际每相的电流为18A左右。
为什么实际电流 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900634.html]]></link>
 <author><![CDATA[weilinyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2010 01:42:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼791891于2010-11-10 08:19发表的&#160;&#160;:
根据楼上各位的解释，我的理解如下：
3相接法&#160;&#160;&#160;&#160;I=P/1.732/380
单相接法&#160;&#160; I=P/220
[/quote]
老哥！你有點抓不到重點:
三相接法：I=P/1.732/V&lt;----不事380這種定電壓
單向接法：I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900596.html]]></link>
 <author><![CDATA[brian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2010 00:40:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据楼上各位的解释，我的理解如下：
3相接法&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I=P/1.732/380
单相接法&nbsp;&nbsp; I=P/220]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900587.html]]></link>
 <author><![CDATA[791891]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2010 00:19:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼791891于2010-11-09 16:00发表的&#160;&#160;:
功率36KW，按3相星形连接的那套设备，我按80A选型。结果老板说我选小了，还被他改为100A的
[/quote]
兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900576.html]]></link>
 <author><![CDATA[brian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2010 00:07:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为了省事呢&nbsp;&nbsp;我建议按2倍选材料 大点好啊 就算短路也不会烧电线 不过空开还是得选下限为妙&nbsp;&nbsp;呵呵]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900285.html]]></link>
 <author><![CDATA[天涯浪子李文]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2010 12:18:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7楼说得对，老板说了算，以老板的为准。就怕选的合适了，结果他说大了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900188.html]]></link>
 <author><![CDATA[791891]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2010 10:32:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你记住电加热，每千瓦乘以1.5倍没错的；12kw*1.5＝18A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900120.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控天地]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2010 08:20:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼791891于2010-11-09 16:00发表的&nbsp;&nbsp;:
功率36KW，按3相星形连接的那套设备，我按80A选型。结果老板说我选小了，还被他改为100A的
[/quote]
老板说了算，以老板的为准。就怕选的合适，他说大了！[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900109.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2010 08:12:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[功率36KW，按3相星形连接的那套设备，我按80A选型。结果老板说我选小了，还被他改为100A的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900097.html]]></link>
 <author><![CDATA[791891]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2010 08:00:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主791891于2010-11-09 12:31发表的 加热管的电流计算 :
现遇到以下情况：
负载为电加热管。
3相380V&nbsp;&nbsp; 12KW，估算电流25A，按32A选的电气材料，结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V&nbsp;&nbsp; 3KW,&nbsp;&nbsp;共12支，总功率36KW，按3相星形连接，估算电流70A，按80-90A选的电气材料， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900096.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2010 08:00:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为Y接法！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900051.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2010 06:54:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1KW电流为&nbsp;&nbsp;1。5到1。7&nbsp;&nbsp;经验总结 绝对的不会错！~！按公式算 怎么死的都不知道&nbsp;&nbsp;那样成本要高的多！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900050.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2010 06:53:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼的，关于“3000/220=14A再乘以4=56A为一相电流!”，56A是接成单项36KW的电流了？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#900001.html]]></link>
 <author><![CDATA[791891]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2010 05:22:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[12KW是三相总功率,而单相是12KW除3=4KW,因此实际单相电流为4000/220=18A.
3000/220=14A再乘以4=56A为一相电流!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-85459#899978.html]]></link>
 <author><![CDATA[超级大白兔]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2010 04:47:59 +0000]]></pubdate>
</item>