<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[编码器和伺服之间连接故障引起的

检查编码器到电机的接线有没有问题

如果有多台这样的伺服，分别更换电机、驱动器、编码器电缆，看下是哪个部分出了问题

参考资料：[url=http://www.jcpeixun.com]技成培训网[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-84868#918159.html]]></link>
 <author><![CDATA[95每干事]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Dec 2010 07:22:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位，，我都用了上百台了都没遇过这样的问题，，电机也换了，编码器线也换了，，参数也修改了，都不行，最后换了台J2的，什么事也没有了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-84868#898947.html]]></link>
 <author><![CDATA[xhy1688]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Nov 2010 15:01:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[编码器故障，建议更换一个伺服电机，也许就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-84868#897336.html]]></link>
 <author><![CDATA[13456789012]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2010 08:24:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[初始化一下试试看吧&nbsp;&nbsp;AL20是编码器异常&nbsp;&nbsp;这个问题有点麻烦 如果是AL16就直接换吧&nbsp;&nbsp;AL20有可能是编码器也有可以是驱动器的问题（处于一种时好时坏的状态）&nbsp;&nbsp; 我之前碰到过是因为地线引起驱动器里的一个三级管烧掉了 后来短接下就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-84868#897112.html]]></link>
 <author><![CDATA[nbwrk]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2010 02:14:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有硬體的配線回路圖嗎?一般這樣子的暴衝不外乎是硬體的配置,參數設定的錯誤較易造成的狀況,....多檢查幾次試試,目前用過10幾台都沒發生過類似的狀況!供你參考!! [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-84868#897064.html]]></link>
 <author><![CDATA[jay73]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2010 00:43:44 +0000]]></pubdate>