 <description><![CDATA[最好是把车间的设备情况说一下，负载的类型？启动是否频繁？不能简单只算功率！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#893251.html]]></link>
 <author><![CDATA[heguojun007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2010 15:01:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼雪夜寒光于2010-10-25 10:54发表的&nbsp;&nbsp;:
接上述问题,我公司车间预计装七个电柜,各电柜控制设备功率分别为(91KW,40KW,80KW,105KW 210KW,40KW,20KW),设备总共大概在17台左右,其中最大的一台设备总功率在150KW,请问各位师傅我这七个是装挂墙式电箱好还是装立式电柜合理.由于现已决定,各控制柜的主电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#892745.html]]></link>
 <author><![CDATA[人生如此扯淡]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2010 00:10:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[各位师傅们帮忙讨论一下呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#890857.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪夜寒光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Oct 2010 02:05:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怎么没有热心人帮助呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#890307.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪夜寒光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2010 06:43:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接上述问题,我公司车间预计装七个电柜,各电柜控制设备功率分别为(91KW,40KW,80KW,105KW 210KW,40KW,20KW),设备总共大概在17台左右,其中最大的一台设备总功率在150KW,请问各位师傅我这七个是装挂墙式电箱好还是装立式电柜合理.由于现已决定,各控制柜的主电路采用桥架电缆布置,请问一条电缆做几个电柜的主线路合理,又该如何 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#890150.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪夜寒光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2010 02:54:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般来讲，装机容量600KW的设备实际用电远小于600KW，用500KVA的变压器是没有问题的。当然，如果你装机的是两台300KW的大家伙就不一定了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#890090.html]]></link>
 <author><![CDATA[人生如此扯淡]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2010 01:27:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[超600KVA要上高配了，那要加大投资的。一般情怳600KVA够用了，至于几个屏的问题，要根据你车间设备的布置情怳而定，电容补偿要一个主屏和一个付屏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#889916.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzfyjwz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2010 13:25:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[500KVA是视在功率，视在功率*视在功率=有功功率*有功功率+无功功率*无功功率这是基础啊，伙计们，500KVA小了点，不过你的总负荷是不是同时运行，还是分时运行，600KW是最大功率和，如果同时开，小了点，建议上2个400的，并联运行，负载检测，小就用一个，大就用2个，自动切换，供电局会负责的。 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#889876.html]]></link>
 <author><![CDATA[中国工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2010 12:44:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[得选用800KVA的变压器，根据实际情况确定配电柜的数量，一般1到2个分柜。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#889798.html]]></link>
 <author><![CDATA[回忆依然最美]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2010 11:11:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[500KVA的变压器,额定电流是720A.要拖600KW的负载,肯定小了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#889672.html]]></link>
 <author><![CDATA[winpe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2010 07:54:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在不增加负荷的情况下勉强可以，至于控制柜你只要把大功率设备分开控制，而小功率设备合在一起就行了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#889664.html]]></link>
 <author><![CDATA[北方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2010 07:46:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安装几个动力柜主要是看你有多少设备，设备分布情况，不过总负荷500KVA不大，安两三个动力柜就足够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#889657.html]]></link>
 <author><![CDATA[jklmn123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2010 07:43:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[装机容量和实际负载率差距太大，600KW选500的变压器有点大。你可以按电流算算，选500的变压器没问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#889643.html]]></link>
 <author><![CDATA[雨笑]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2010 07:28:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有没有哪位师傅有这方面的经验，赐教一下呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#889622.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪夜寒光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2010 06:57:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[600kW是装机容量、还是计算负荷，我不是很熟悉，但知道这两者有区别。
还要考虑，今后是否有负荷增加的可能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#887521.html]]></link>
 <author><![CDATA[qlin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Oct 2010 04:10:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是一个车间两台变压器要并联运行,两个车间的话可以分开]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#887514.html]]></link>
 <author><![CDATA[jinchen2010]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Oct 2010 03:48:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要两台500KVA变压器,八个动力柜,四个一组,分两组]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82690#887513.html]]></link>
 <author><![CDATA[jinchen2010]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Oct 2010 03:43:24 +0000]]></pubdate>
</item>