 <description><![CDATA[站长尊尊诱导，善莫大焉。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82588#887365.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhexf]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Oct 2010 00:37:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[下载手册在这里&nbsp;&nbsp;[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-172.html[/url]

找到专门针对 FROM&nbsp;&nbsp;和 TO 指令的那几页

TO K1&nbsp;&nbsp; 指的是写 主机边上的第二个模块&nbsp;&nbsp; 第一个模块是K0&nbsp;&nbsp;第二个模块是K1

TO K1 K1 就是指第二个模块的 1号缓存&nbsp;&nbsp;模块的缓存要看模块的手 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82588#886896.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2010 08:17:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢二楼和三楼的兄弟解释，谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82588#886891.html]]></link>
 <author><![CDATA[shishi614]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2010 08:09:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[老兄你搞错了吧，FROM K2 K5 D380 K4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K2表示第二个模块 K5表示1号通道CH1的平均值。整个意思就是把到D380到D383的四个数据量读出，显示在K5到K8的四个通道上（即CH1 CH2 CH3 CH4）中，好好看看三菱的编程书吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82588#886875.html]]></link>
 <author><![CDATA[13456789012]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2010 07:50:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主shishi614于2010-10-20 15:16发表的 请教个from， to的问题，谢谢 :
FROM K2 K5 D380 K4
按照指令说明，第二个模块的模块的第5个通道开始，实际上第二个模拟量模块总共就只有四个模块，如何理解，谢谢
[/quote]

杯具啊～～～人家是指BFM区域，楼主理解为实际通道了～～～～～～～～～～[s:28]]]></description>