<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[费用是大大的，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#915886.html]]></link>
 <author><![CDATA[云宵城主]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Nov 2010 12:53:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好别用。如果负载非常小可以临时用一下，，长期不能用，2根95平铜线做一路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#915874.html]]></link>
 <author><![CDATA[孙发明]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Nov 2010 12:49:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看负载，小负载没事，但要考虑保护变频器，我这边通的比你小，我用的是200KW变频器控制的160KW电机，重载]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#914071.html]]></link>
 <author><![CDATA[njaolian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Nov 2010 07:51:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[280KW电动机用250KW变频器有点冒险，不太赞成]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#914023.html]]></link>
 <author><![CDATA[李123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Nov 2010 06:58:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[250kw启动280kw的电机空载启动时没问题的，但是电机如果是长期满载工作，要考虑散热和停机保护。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#913659.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangyilin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Nov 2010 00:24:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[负载不很大的话可以，如果负载大最好选300kw的，120的两根并用没问题，可以选三菱的变频器，质量好体积小]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#913580.html]]></link>
 <author><![CDATA[penzhenjian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Nov 2010 15:06:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我90KW的用的是90的，而且有100多米的距离]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#903102.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Nov 2010 11:02:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两根90并一组是可以的，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#903100.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Nov 2010 10:56:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[过去我曾经在40立方（350HP大约250KW）的空压机上改造过一台恒压供气的变频器。变频器选择的是国产的，功率容量正好与漏主的选择相反，我不明白楼主选择的依据？本身一台变频器单价已经是几万元的投资了，完全没有必要减变频器功率的钱。如果出现什么问题变频器厂家或者老板会让你吃不了兜着走的。
有一次我不经意地将5.5 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#902773.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Nov 2010 01:00:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持9楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#902611.html]]></link>
 <author><![CDATA[mhh77]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Nov 2010 13:53:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们厂250kw电机用的是施耐特变频器，电缆用120很好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#896941.html]]></link>
 <author><![CDATA[swg640916]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Nov 2010 14:41:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大功率变频器的应用不能低于现场电机功率，考虑到电机的负载情况一般都要放大一个等级。线的选型可参考有关资料，最好直接接到变频器的输出端，根据电机实际输出功率选用小截面两根并联。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#888058.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuehuasheji]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Oct 2010 01:10:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[照片上来了~~！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#887990.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Oct 2010 20:10:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我原来250KW，8极的电机，而且是重载启动都是用的变频器，而且又很节电，对电网的干扰又小。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#884914.html]]></link>
 <author><![CDATA[etdssdabb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Oct 2010 00:28:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不匹配，不能用，有安全隐患和损坏设备的可能。将角接成星形就可以了，功率就变为200K就行了，但不知满足你的设备功用不?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#884912.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄猛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Oct 2010 00:24:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能够用变频器的，选用变频器时要看你工作在什么负载上，还要看你电机的极数及工作在什么性质，选用线的截面有很多种因素，如环境，布线的方法，距离而定。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#884910.html]]></link>
 <author><![CDATA[etdssdabb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Oct 2010 00:18:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看负载应用场合及负载率，一般是不可以。一个是能否启动起来，另外一个是启动起来满负荷后会不会超过变频器的额定电流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#884897.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsir123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2010 23:21:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼173274313于2010-10-16 23:31发表的&nbsp;&nbsp;:
280KW的异步电机角接能用250KW的变频器驱动，能，但费用很高
[/quote]
为什么这么说呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#884894.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2010 23:04:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[280KW的异步电机角接能用250KW的变频器驱动，能，但费用很高]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#884830.html]]></link>
 <author><![CDATA[173274313]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2010 15:31:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要看负载的性质定，一般情况是不行的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#884782.html]]></link>
 <author><![CDATA[wxwwm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2010 14:15:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[250kw变频器启动280kw电机能行？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#884657.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2010 11:15:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼人生如此扯淡于2010-10-16 14:41发表的&nbsp;&nbsp;:
可以的，想省钱用两根150平铜芯线，留点裕量两根185平的铜芯线，并联使用。看你变频器和电机间的距离，尽量不要太长了。电缆可选用XLPE×3＋1，看情况吧。
[/quote]
用两跟150的？ 是不是有点大啊。
角接大约460A的电流。
用2条95平并一路不可以吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#884640.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2010 10:45:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的.但是要用的变频器很大，上次我改造一台空压机37KW，用了一台西门子的变频器。，高就1米多了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#884624.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhidaoshenmo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2010 10:06:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的，想省钱用两根150平铜芯线，留点裕量两根185平的铜芯线，并联使用。看你变频器和电机间的距离，尽量不要太长了。电缆可选用XLPE×3＋1，看情况吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-82015#884530.html]]></link>
 <author><![CDATA[人生如此扯淡]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2010 06:41:24 +0000]]></pubdate>
</item>