 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5楼说的好&nbsp;&nbsp;理解了 谢谢了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81566#885001.html]]></link>
 <author><![CDATA[yinnan81]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Oct 2010 03:38:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一个扫描周期 输入采样 程序处理 输出刷新处理完 才进入下个扫描周期，是不是这样的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81566#884998.html]]></link>
 <author><![CDATA[yinnan81]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Oct 2010 03:30:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你说的对，但现在说的是扫描状态。比如M0.0的第1个触点在第一网络，M0.0线圈在第2 网络，M0.0的第2 个触点在第3网络。当扫描到M0.0的线圈，M0.0被置1，这时在这个扫描周期里M0.0的第2个触点状态被改变，也就是第3网络的触点动作。而第1 网络里的触点不动作，第1网络的触点要在下一扫描周期才动作。因为是串行扫描，M0.0的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81566#884498.html]]></link>
 <author><![CDATA[wlw]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2010 05:48:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M 存储区本身就可以存储数据，不需要和输入输出存储区交换数据，因此M存储区的值是可以随时调用的。不知道说的对不对？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81566#883283.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaotingjie]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Oct 2010 07:14:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在当前这个扫描周期如果I0.0闭合了，M0.0就置1，在第2网络里的M0.0的常开触点当然也就在当前这个扫描周期里闭合。只要是在当前扫描周期还没被扫描到的相同原件触点，都在此次扫描周期变化。但是，在当前扫描周期里I0.0闭合，M0.0置1以前M0.0的触点，只有等到下一个扫描周期才变化。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81566#882873.html]]></link>
 <author><![CDATA[wlw]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Oct 2010 12:40:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以参考这个帖子里的程序：[url]http://sjm213.plcjs.cn/archives/2010/20103813516.html[/url]

或者把网络1的I0,0换成上升沿，看Q0.0能否置位，就可以说明M0.0是第几个扫描周期导通的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81566#882780.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Oct 2010 10:44:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 我也想过类似的问题，我个人认为是Q0.0置1的，M的置是否写入输出印象区，我也不清楚了！！！不知道对不对，只凭个人经验，知道答案了，告诉我一声啊！！！ [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81566#882661.html]]></link>
 <author><![CDATA[joan]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Oct 2010 07:04:50 +0000]]></pubdate>