<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好就是把内部的继电器换掉，不换的话外部中间继电器上可以并一个续流二级管，或者把中间继电器换成固态继电器，导通电流小一点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#882675.html]]></link>
 <author><![CDATA[木獬]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Oct 2010 07:28:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线圈那里加个反向的大电流二极管比如FR607]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#881356.html]]></link>
 <author><![CDATA[kakalu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2010 06:04:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改用固态继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#881265.html]]></link>
 <author><![CDATA[jinchen2010]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2010 03:22:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[长痛不如短痛，一次花个血本，把输出模块换成晶体管的，负载那边采用固态继电器来驱动。要不就你这种动作方式，什么继电器都受不了。
要考虑一下什么才重要，不影响生产重要，你三天两头地维修，不是更耗血本？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#881259.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2010 03:17:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上各位，小弟不材，浪涌吸收器加在负载端能起到什么作用？PLC的输出点是加在中继的线圈上啊？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#881228.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytmmnm30]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2010 02:31:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如是直流负载就在负载俩侧并联反向二极管，如是交流负载则在负载侧并联浪涌吸收器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#881143.html]]></link>
 <author><![CDATA[caizhihua]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2010 00:30:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按照楼主的计算，该继电器每个月的通断次数在1百万次左右，你说会不会经常烧呢，只能加一个晶体管输出模块，输出模块再控制一个固态继电器就能够解决问题，保证一年都不会烧一次。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#881057.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockyhuo]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Oct 2010 14:50:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接上一只二极管来抑制浪涌电流，对感性负载都能起到保护作用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#881042.html]]></link>
 <author><![CDATA[老怪]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Oct 2010 14:24:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用晶体管型输出的，加固态继电器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#881023.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘建强]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Oct 2010 14:07:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4楼的方法就行了，不过当初选型就错了，要晶体管型的就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#881020.html]]></link>
 <author><![CDATA[cyh37017]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Oct 2010 14:03:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你先选择好点的中间继电器，电磁阀同样选好品牌的，我先前用杂牌电磁阀有发现过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#880917.html]]></link>
 <author><![CDATA[新雄xiong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Oct 2010 12:09:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加浪涌电压抑制器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#880878.html]]></link>
 <author><![CDATA[闫海峰2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Oct 2010 11:18:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当初该用晶体管输出的模块]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-81095#880839.html]]></link>
 <author><![CDATA[王海fa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Oct 2010 09:36:53 +0000]]></pubdate>
</item>