<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机过载时，主回路断了，控制回路也断了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#881485.html]]></link>
 <author><![CDATA[hswangliqun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2010 08:35:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说白了就是过超负荷就自动断开防止电机超负荷]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#881391.html]]></link>
 <author><![CDATA[476942258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2010 06:58:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[保护K1的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#881382.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxh668]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2010 06:49:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[启一个双从保护的作用，主；控分开。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#881315.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2010 04:42:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用来保护电机过载用，如电源用空开的主路需串热继，马达开关上的刻度盘可以根据电机容量及负载情况整定，马达开关合闸后它的NO辅助点闭合相当于热继的常闭点使用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#881298.html]]></link>
 <author><![CDATA[tieyuannan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2010 03:55:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从你的图里所看到的就是：当开关跳了后，工作指示灯H1也会灭，可以提醒操作员有电机故障了，而不会说开关跳了工作指示灯还亮。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#880489.html]]></link>
 <author><![CDATA[xqx666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Oct 2010 15:00:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很经典的设计，以后多用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#880484.html]]></link>
 <author><![CDATA[yygzsm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Oct 2010 14:55:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4楼&nbsp;&nbsp;发表于: 昨天 
只看该作者 | 小 中 大&nbsp;&nbsp; 1、因为二次回路的电源直接和一次回路的进线端并在一起，这样做的好处是，当断路器被断开时，原来的自保控制回路就断开了，在这起热继电器的作用。
2、另外，在断路器未闭合的情况下，二次回路也不会因为误操作而被闭合，起保护作用。

4楼的说得很详细很 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#880004.html]]></link>
 <author><![CDATA[xttogo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Oct 2010 01:54:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼fjqz00于2010-10-08 23:00发表的&nbsp;&nbsp;:
1、因为二次回路的电源直接和一次回路的进线端并在一起，这样做的好处是，当断路器被断开时，原来的自保控制回路就断开了，在这起热继电器的作用。
2、另外，在断路器未闭合的情况下，二次回路也不会因为误操作而被闭合，起保护作用。
[/quote]
我明白了~！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#879892.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Oct 2010 15:07:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼neilnie于2010-10-08 22:22发表的&nbsp;&nbsp;:
防止马达过载(过电流)时设计的自动停机,是保护马达的作用.
[/quote]
是的，它确实 是用的电机专用断路器。
但我理解，要是电机过载过流的话那断路器会直接分断的（断路器辅助NO点也会断开）。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#879890.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Oct 2010 15:04:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、因为二次回路的电源直接和一次回路的进线端并在一起，这样做的好处是，当断路器被断开时，原来的自保控制回路就断开了，在这起热继电器的作用。
2、另外，在断路器未闭合的情况下，二次回路也不会因为误操作而被闭合，起保护作用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#879888.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Oct 2010 15:00:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼guihuacun于2010-10-08 22:33发表的&nbsp;&nbsp;:
问一下楼上，图纸上的马达是直接由断路器控制的，断路器跳保护或是分断，仅仅是起到断开K1的控制作用，K1保护哪一个马达？
[/quote]
对不起~！
忘记一个事，在断路器与电机之间是用K1 的NO点，实在不好意思 ~！
[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#879887.html]]></link>
 <author><![CDATA[再见理想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Oct 2010 15:00:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问一下楼上，图纸上的马达是直接由断路器控制的，断路器跳保护或是分断，仅仅是起到断开K1的控制作用，K1保护哪一个马达？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#879858.html]]></link>
 <author><![CDATA[guihuacun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Oct 2010 14:33:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[防止马达过载(过电流)时设计的自动停机,是保护马达的作用.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-80944#879851.html]]></link>
 <author><![CDATA[neilnie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Oct 2010 14:22:12 +0000]]></pubdate>