 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学了&nbsp;  谢谢啦 [s:26]&nbsp; [s:19]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-7925#152478.html]]></link>
 <author><![CDATA[fbi9000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Dec 2007 03:30:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 
我可以这么认为吗，如果我用GX DEVELOPER软件，把通讯线连好，不用把FX2N-32MR处于停止状态，让它保持运行，就可以把程序读到我得电脑里，无论它先前是用什么软件编写的程序，而用FX GP/WIN 软件，只能在PLC停止状态，才能把程序读到电脑里，对吗？还有，上传和下载是什么意思，在西门子软件里，上传是到电脑，下 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-7925#152385.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘永1021]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Dec 2007 23:44:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[GX DEVELOPER可以导入FX GP /WIN的文件，如果是编程的话两种软件都可以，GX编辑调试的功能功能全一点，还可以安装仿真插件，可以先仿真调试一下程序。GP/WIN好像不能在线上传，上传时回提示你传输过程中PLC将STOP。如果没用什么特殊模块建议先用仿真插件调试一下再上传。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-7925#152306.html]]></link>
 <author><![CDATA[fullspeed]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Dec 2007 13:29:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[GX DEVELOPER是三菱全系列的支持软件，FX GP /WIN只能对FX系列的几款PLC进行编程。

对于FX2N-32MR，两种软件都适用。

另外对GX DEVELOPER的在线修改程序，可以在修改后选择“Convert (Online Change)”，就能够实现在PLC不停止的情况下将程序传输进去。

用“Write To”的话，PLC先打到STOP状态才能将程序写入；用“Rea ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-7925#152231.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Dec 2007 11:02:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:38] 
我还有问题要问，FX GP /WIN和GX DEVELOPER软件有什么区别呢，如果说我要把FX2N-32MR的程序读到电脑里，用哪个软件都可以吗，不管他最开始是用哪个软件编的，都可以在线上传吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-7925#152178.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘永1021]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Dec 2007 08:59:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7.0的可以，下载的话无论Stop、Run都可以。上传或在线修改的时候，实际上是软件先远程将PLC Stop，传完之后在恢复成Run。

FX2N(C)是对FX2N、FX2NC系列的统称，编程的话楼主可以参考FX2N的编程手册，三菱的网站上可以下载电子版的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-7925#152114.html]]></link>
 <author><![CDATA[konev]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Dec 2007 06:24:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上回复我，可以在线修改，那就是说也可以在线下载吧，用GX DEVELOPER7.0版本的可以吗，我也装这个软件了，但是我发现在新建工程时选择PLC类型时只有FX2N(C),没有FX2N,这样也可以对FX2N-32MR系列编程吗，我可以怎样才能了解这方面的知识那]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-7925#152026.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘永1021]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Dec 2007 02:53:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[推荐GX－Developer，FX2N在线修改没有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-7925#152016.html]]></link>
 <author><![CDATA[konev]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Dec 2007 02:19:48 +0000]]></pubdate>
</item>