 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一 要保证零地不相通 这是漏电的基本
第二 要选合适得漏电容量
第三 要细查跳闸那一路得线路 尤其是零线
要细心]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#986527.html]]></link>
 <author><![CDATA[chnian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2011 03:47:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意9楼 18.19楼的话]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#978813.html]]></link>
 <author><![CDATA[lc1983]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Feb 2011 13:59:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有没有变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#946483.html]]></link>
 <author><![CDATA[guofu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2010 09:28:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有可能是漏电，有可能是漏电开关误动作。还有看看负载是不是超过漏保的值了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#897995.html]]></link>
 <author><![CDATA[cxkj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Nov 2010 09:33:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工厂设备带漏保的话没法正常生产了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#897975.html]]></link>
 <author><![CDATA[jklmn123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Nov 2010 08:34:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果找不到原因，不妨换个动作时间长点的比如0.2或0.3秒的，有变频器的最好换长点的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#897674.html]]></link>
 <author><![CDATA[庞树恒]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2010 16:42:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[时跳时不跳有可能是零线接地造成,应逐级检查零线是否接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#897119.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangzhen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2010 02:22:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电或过载的可能性不大，可能开关坏了，换个新的试试看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#890348.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪夜寒光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2010 07:36:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[柜里有变频器的话，查是否跟变频器有关。变频器会有轻微的漏电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#885620.html]]></link>
 <author><![CDATA[liang80715]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Oct 2010 05:16:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[独立的拉根220的出来就可以了。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#885613.html]]></link>
 <author><![CDATA[dxd8313]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Oct 2010 05:04:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第22楼万钧彩于2010-10-17 21:51发表的&nbsp;&nbsp;:
漏电保护器用在某些场合下会带来不便,最好做到接零保护不会影响到生产与工作.
[/quote]
我的工厂以前也用这种带漏电保护器的空气开关,开头少设备开动时没问题,但后来开动的设备增多了就出现无规则跳闸现象.后来我把那些带漏电保护器的空气开关改为三相不带 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#885383.html]]></link>
 <author><![CDATA[伟利科技]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Oct 2010 14:20:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电保护器用在某些场合下会带来不便,最好做到接零保护不会影响到生产与工作.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#885356.html]]></link>
 <author><![CDATA[万钧彩]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Oct 2010 13:51:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有时候零线接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#878782.html]]></link>
 <author><![CDATA[ztre]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Oct 2010 00:19:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼&nbsp;&nbsp;发表于: 16天前 只看该作者 | 小 中 大 

漏电保护器是三相的还是四相的，如果设备接零线必须用四相（带N的）的漏电保护器。如果用三相的，空开不会跳，漏电保护器会 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#878633.html]]></link>
 <author><![CDATA[gongke]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2010 13:35:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工业用三相五线制,一般不用装漏保,厂里300mA有时跳,后拆了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#878625.html]]></link>
 <author><![CDATA[211开关]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2010 13:26:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有一种情况就是零线如果绝缘损坏接了地也会跳闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#878616.html]]></link>
 <author><![CDATA[蓝蓝天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2010 13:04:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[100A的断路器没跳，这样就可以说明不是因为短路造成的，很有可能是有较大的漏电电流而促使漏电保护器动作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#877552.html]]></link>
 <author><![CDATA[花生米]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Oct 2010 15:05:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我感觉还是把漏电保护器改为对应的塑料外壳断路器吧,我们公司用的好多都改了,经常因为下雨或空气湿度偏大就会跳闸,影响正常运行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#877299.html]]></link>
 <author><![CDATA[guansky168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Oct 2010 06:29:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能不是开关问题,而是所用零线有的经过漏开,有的没经过漏开,而这2根零线在漏开后某一点又连接.
检查一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#877281.html]]></link>
 <author><![CDATA[qdlsc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Oct 2010 06:03:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哈哈我厂160A的漏电开关也这样，天热时工人跳，开关也会跳。后来我帮老板花了万几元，它不跳了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#875898.html]]></link>
 <author><![CDATA[wlezec]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2010 13:33:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26] 进来学习一下，感谢楼主]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#875746.html]]></link>
 <author><![CDATA[清清]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2010 09:49:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵，我们这里也是安装过漏电开关，说句实话太难维护了。你那75ma的漏电开关选的小了，最好是300ma的，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#875726.html]]></link>
 <author><![CDATA[xshflove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2010 09:22:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是有带变频器?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#870975.html]]></link>
 <author><![CDATA[linglong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2010 07:58:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[动力配电一般都用断路器,涉及到单机保护有的用漏电,比如机床,电机稍微发潮对地电阻变小就可能引起跳闸,所以建议除非民用否则不用漏电,但必须保证设备接地良好.个人观点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#870358.html]]></link>
 <author><![CDATA[子丑寅卯9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Sep 2010 03:06:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大侠们！！我用的是3相带 N的漏电保护器，现场问操作工就是没有规律，昨天晚上跳了十多次，还怎么生产！！以前我在别的厂一些大设备好像都没有用漏电保护器的，，变压器下不是闸刀就是断路器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#870275.html]]></link>
 <author><![CDATA[regxu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2010 16:48:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[兄弟，我认为2楼的有道理。如果是三相的不带N的，肯定会跳，而且2楼很有实践经验]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#870232.html]]></link>
 <author><![CDATA[raoshili]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2010 15:13:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电保护器漏电才跳闸，而断路器只有在超出额定电流和短路的情况下才跳闸。看你的情况应是电路漏电，也有可能是漏电开关的误动作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#870187.html]]></link>
 <author><![CDATA[客居他乡]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2010 14:06:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是后面有线皮破了震动的时候接地有时候没接地。这种比较难查要问现场操作人员，操做那个地方时会跳主要查那里]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#870046.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangrenbo89]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2010 10:19:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是断路器后面有的用电设备漏电了。漏电的那个设备一天没用，那天就没有跳。用能检测到很小电流的钳形表试试看能不能找出原因。
还有一种可能：漏电开关后面的用电设备里没有220V的或者用了两相380V变压了，所以你们没接零线。这样的话就造成三相负载不平衡，当剩余电流超过75mA时漏电开关动作跳闸。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#870043.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuliangdt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2010 10:09:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[柜子里面有没有变频器啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-78978#870034.html]]></link>
 <author><![CDATA[二球一哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2010 09:37:41 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>