 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原来是这么回事。还有计时器也一样，倒计时的，不好写程序。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76838#861345.html]]></link>
 <author><![CDATA[谭新]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Sep 2010 10:18:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在寄存器内初始化一下才可以,否则不会工作的,松下垃圾......松下电器骗你不商量!君不见,新产品上市是,都没有什么说明书之类的东西,因为怕出现问题后找他打官司,所以待中国人民帮他用得好好的以后才出说明书,比如,FPX的小插卡件,没有一张说明书PDF,只是一纸几十个字的说明罢了,目的是什么.................这不是明摆着玩中 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76838#860786.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2010 11:01:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在就是用的D+这个方法，问题解决的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76838#860460.html]]></link>
 <author><![CDATA[谭新]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2010 00:29:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接F21&nbsp;&nbsp; D+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K1&nbsp;&nbsp; DT1652 就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76838#860430.html]]></link>
 <author><![CDATA[ywx163]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Sep 2010 16:47:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ct100是保持型的应该你程序里有冲突 在检查下你写的程序]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76838#860158.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangkehe888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Sep 2010 09:28:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题看似太简单了。楼主遇到问题的时候只要多想想。多看看手册。在线调试一下就知道为什么了。 

以前有个法医节目有这么一句话：“ 当所有线索都无法进行的时候，我们只有回到开关重新寻找。人会撒谎可证据不会，只要重新再来研究考虑，定会出结果”

其实上面就是说工控行业里面只要你看手册，仔细反复看手册，那么 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76838#860117.html]]></link>
 <author><![CDATA[阿少杰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Sep 2010 03:45:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ct100是保持型的，先清零看看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76838#860012.html]]></link>
 <author><![CDATA[愚公移山]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Sep 2010 00:32:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个地址呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76838#859999.html]]></link>
 <author><![CDATA[chshzhh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2010 23:46:47 +0000]]></pubdate>
</item>