<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输出点粘连，我也建议加中继，一般我用是都是用PLC的输出点带继电器然后再带接触器控制电机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76546#859050.html]]></link>
 <author><![CDATA[得龙节电]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 07:11:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼xin418513387于2010-09-03 13:53发表的&nbsp;&nbsp;:
输出点粘连了，有备用输出点的话换个输出点就好了！
承接单片机、PLC、触摸屏、变频器. 伺服系统.组态监控系统等各种自动化控制系统定单， 详情请致电15852735505&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QQ418513387 ！
[/quote]
如果简单替换，不久还会坏，最好过中 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76546#859035.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyhexf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 06:53:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多谢各位了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76546#859019.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixiaoyun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 06:31:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题很简单，你最好先看一下程序，Y1都有什么条件才能有输出，根据条件逐一排除]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76546#858997.html]]></link>
 <author><![CDATA[jlz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 05:54:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输出点粘连了，有备用输出点的话换个输出点就好了！
承接单片机、PLC、触摸屏、变频器. 伺服系统.组态监控系统等各种自动化控制系统定单， 详情请致电15852735505&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QQ418513387 ！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76546#858996.html]]></link>
 <author><![CDATA[xin418513387]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 05:53:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你做一个程序&nbsp;&nbsp;让Y1 2秒通断&nbsp;&nbsp; 然后万用表量 Y1和它对应的COM 看是否能正常断开

如果不能正常断开或者接通&nbsp;&nbsp;很可能是这个继电器坏了

如果机器还新 买时间不长,让供应商修

如果时间长了 就自己修吧

可以从旧的PLC或者模块上拆一个]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76546#858994.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 05:47:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[继电器触点粘合了，换个继电器就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76546#858987.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨君]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 05:36:18 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>