<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[请问一般多大功率的电机需要软启动？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76365.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 请问一般多大功率的电机需要软启动？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 05:41:57 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好像不是看负载吧，负载再大，也不会多多少几倍电流，一般10KW以上需要降压启动
另：软启动是可控硅的原理！如变频器。因此楼主问多大的功率的电机需要软启动。是否问的有问题？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76365#859543.html]]></link>
 <author><![CDATA[12574836]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2010 02:22:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不对啦，不是看负载，是看用多大的变压器，电机的容量大于10％—15％主变压器的容量，我们有3150KVA的变压器，200千瓦的空压机直接启动，什么事也没有]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76365#859381.html]]></link>
 <author><![CDATA[控制]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 14:14:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不对啦，不是看负载，是看用多大的变压器，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76365#859380.html]]></link>
 <author><![CDATA[控制]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 14:11:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7.5kw是不需要的。一般要求11kw以上才用降压启动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76365#858899.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunchenghao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 02:46:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼qinshengyue于2010-09-02 14:18发表的&nbsp;&nbsp;:

7.5KW的电机的就不需要了吧，当然如果你老板有钱，也不是不行。软启和降压启动一样，都是为了避免直接启动的带来的大电流冲击。
对电动机启动是否采取软启的条件：
a.机械设备不允许电机直接启动
b.电机的容量大于10％—15％主变压器的容量；
....... ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76365#858375.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengbingyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 06:46:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是我,别开枪.... [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76365#858365.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 06:32:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主fengbingyuan于2010-09-02 13:37发表的 请问一般多大功率的电机需要软启动？ :
我们是做输送设备的，有时候会用到7.5KW的电机，请问使用这电机需要软启动吗？一般多大功率的电机需要软启动？
[/quote]
7.5KW的电机的就不需要了吧，当然如果你老板有钱，也不是不行。软启和降压启动一样，都是为了避免直接启 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-76365#858360.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 06:18:30 +0000]]></pubdate>
</item>