 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以考虑用电压模拟量来控制伺服,PLC上扩展多通道电压模块,能达到9通道的就好了,也可以用永宏PLC,本身可以就可以控制4轴]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-74115#852992.html]]></link>
 <author><![CDATA[dl2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2010 04:07:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用Q系列的运动控制器吧，Q172,Q173都可以啊，这个反应速度和控制精度都是很不错的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-74115#852966.html]]></link>
 <author><![CDATA[wfsqdteco]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2010 03:35:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有一种方法，用三个FX1S&nbsp;&nbsp; PLC+1PG就可完成。三个PLC用N：N通信就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-74115#852314.html]]></link>
 <author><![CDATA[saisam2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Aug 2010 02:38:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼yxgwj于2010-08-21 15:16发表的&nbsp;&nbsp;:
感谢各位的支持！对每位师傅所说我都去查相关的资料，但是想问一下VB和VC是什么？一种软件？那现场操作人员如何更改定位位置数值呢？那不还需要计算机吗？还有6楼所说的QD74MH16，我到三菱公司的官网上也没找到，只有75和70的，是我查得不够仔细吗？
[/quote ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-74115#852283.html]]></link>
 <author><![CDATA[pklon2000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Aug 2010 01:58:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Q系列PLC(Q173的可控制32轴）+QD75系列的应该可以。参数还可以在触摸屏上设定，很方便。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-74115#852030.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenjun9017]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Aug 2010 09:29:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢各位的支持！对每位师傅所说我都去查相关的资料，但是想问一下VB和VC是什么？一种软件？那现场操作人员如何更改定位位置数值呢？那不还需要计算机吗？还有6楼所说的QD74MH16，我到三菱公司的官网上也没找到，只有75和70的，是我查得不够仔细吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-74115#851451.html]]></link>
 <author><![CDATA[yxgwj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Aug 2010 07:16:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[QPLC+QD74MH16完全OK，效果比QD75稍差但是比1PG强到姥姥家了。算下来并不贵。2N系列的模块是比较贵的。
还有Q+QD70P8+QD70P1也可。这个就是只比1PG强一点点了。200KHZ脉冲。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-74115#850265.html]]></link>
 <author><![CDATA[pklon2000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2010 08:19:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[觉得用运动控制卡很划算，一块4轴的卡才2千多块钱，你可以买12轴的，用PC机做上位，VB或者VC做界面，比触摸屏强多了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-74115#850245.html]]></link>
 <author><![CDATA[yyyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2010 07:48:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[客户指定要用三菱的PLC。我个人也较偏向第一种方案，但是一下子带这么多轴的话，会不会有问题呢？因为1PG是接线端子的，线路上会不会有干拢？本来考虑用10PG的，但是主机的5V电源不够。要是用GM定位模块的话，价格高是其中一点，编程方面还不是太明白。不知道师傅能否给个例子，让本人学习一下？万分感谢！[email]gwjztc@ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-74115#849461.html]]></link>
 <author><![CDATA[yxgwj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Aug 2010 03:58:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以选用OMROND的，有4个脉冲口]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-74115#849218.html]]></link>
 <author><![CDATA[dmh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Aug 2010 13:13:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用第一种比较经济![s:21]]]></description>