<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[容量小于变压器容量10%，就可以直接启动，接触器用40A,整定电流22A，要看空载，还是带载启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#859925.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwerty318]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2010 14:54:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意9楼的，热继整定23A左右，否则会烧接触器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#859853.html]]></link>
 <author><![CDATA[xxj040202]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2010 13:23:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#856842.html]]></link>
 <author><![CDATA[ds1004396]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Aug 2010 14:15:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要是电源容量]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#856838.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaofenggao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Aug 2010 14:09:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#856823.html]]></link>
 <author><![CDATA[hanchengcai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Aug 2010 13:54:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[11KW就要降压启动 [s:28] 那我们厂的电机几乎都要用降压启动了 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#852083.html]]></link>
 <author><![CDATA[农村娃]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Aug 2010 11:51:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果不加负载的话且电源容量足够就可以直接启动&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#852053.html]]></link>
 <author><![CDATA[苗龙龙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Aug 2010 10:18:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我同意6楼的意见，不过直接起动时在启动的瞬间对电网的冲击很大，建议采用星三角降压起动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#852009.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenjun9017]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Aug 2010 08:54:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持2楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#851808.html]]></link>
 <author><![CDATA[小学生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Aug 2010 01:35:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一台电机是否采用直启或降压启动可由经验公式判断&nbsp;&nbsp;电机全压起动电流（一般全压起动电流是额定电流的4-7倍）除以额定电流≤3／4＋（电源变压器容量KVA）／4×某台电机功率。能符合上公式值则可直启动，否则应采用降压起动。至于交流接触器从实际维修经验看以其额定电流值翻一倍来选择较好（减少维修量吧），热继 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#851230.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2010 21:09:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接启动没有一点问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#850042.html]]></link>
 <author><![CDATA[jklmn123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2010 02:10:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说的都有理 [s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#848729.html]]></link>
 <author><![CDATA[卫华哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2010 16:37:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持8楼的看法,11KW满载电流约22A左右,因为启动电流很大,建议将热继的值调制22-25之间,开关要选用D63A的空气开关即可使用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#848531.html]]></link>
 <author><![CDATA[guansky168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2010 11:53:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不合乎安規,一般啟動電流是額定電流的6倍.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#848513.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonnyhsieh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2010 11:17:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上海市规定，轻车16KW，重车11KW以上。都要用Ｙ－△启动。如果直接启动，应选用40A接触器，加上30A热继，整定值调整在23A.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#848481.html]]></link>
 <author><![CDATA[gqm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2010 10:30:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意6楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#848478.html]]></link>
 <author><![CDATA[感悟人生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2010 10:16:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电源容量足够大可以直接启动。
保证是轻负载。
直接启动时对其它设备不应有电源波动的影响。
接触器选用40A 热继电器选用25A即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#847702.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Aug 2010 05:33:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼qinchenglim于2010-08-15 12:24发表的&nbsp;&nbsp;:
要是你的电源容量足够大,直接启动不会让电源的电压波动很大,可以用直接启动,这么大的马达还是降压启动好一些,以免对其它设备造成影响
[/quote]
接触器30A以上可以了.热继电器25A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#847687.html]]></link>
 <author><![CDATA[neilnie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Aug 2010 05:04:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼说的很对,如果电源足够,且非要用直接起动,热保护电流设定在电机额定电流的0.95----1.05倍,交流接触器的电流大于电机的额定电流一级就行.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#847678.html]]></link>
 <author><![CDATA[wul2.4g]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Aug 2010 04:40:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果负载不大应该没有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#847669.html]]></link>
 <author><![CDATA[lxmplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Aug 2010 04:25:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要是你的电源容量足够大,直接启动不会让电源的电压波动很大,可以用直接启动,这么大的马达还是降压启动好一些,以免对其它设备造成影响]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#847668.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinchenglim]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Aug 2010 04:24:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[完全可以，接触器和热继电器如果用正牌的40安就行，热继电器调到20就行了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-73738#847665.html]]></link>
 <author><![CDATA[北方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Aug 2010 04:21:54 +0000]]></pubdate>
</item>