 <description><![CDATA[哦，明白了，感谢 beiye1234。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-72664#844210.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengkunjun]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Aug 2010 13:43:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当水位到达时I0.0常开闭合，此时符合跳转指令JMP 3，程序执行网络四以下的指令，程序反复再执行这个过程，不会扫描2 LBL
。所以输出的状态一直不被更新！回答完毕。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-72664#843255.html]]></link>
 <author><![CDATA[beiye1234]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Aug 2010 16:42:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[补充下图中跳转指令的号一次从上到下为
JMP 2
JMP 3
JMP4
I0.3是接的停止按钮的常闭，按下I0.2后系统启动，M0.0获电自保持，
那么同时Q0.0和Q0.1就有了输出，当水位到达时I0.0常闭断开，但是
Q0.0和Q0.1并不会停止输出！！！！我用PLC实际实验了，我就搞不
了，望那位明白的老师给指点指点哪里的问题。]]></description>