<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[伺服控制线选择问题？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-72547.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 伺服控制线选择问题？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:11:06 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个千万不要省钱哈，12芯双绞屏蔽线必须的，你3米左右能花多少钱，我这里卖的1米是12块钱，别为了省这10来块钱，让你伺服出现很多干扰引起的莫名奇妙的问题呀。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-72547#844710.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangjunhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Aug 2010 12:35:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[屏蔽接地做好了，应该是没有问题的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-72547#844706.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengyuhai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Aug 2010 12:30:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[您好要那种坦克链的软线，我这边有台湾的，15001918921]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-72547#844578.html]]></link>
 <author><![CDATA[松下伺服]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Aug 2010 08:35:16 +0000]]></pubdate>
</item>